零线的接地电阻是多少
俩台变压器不在一个
接地
网
零线
能不能共用?
答:
各用一个接地网时,即二个变压器的零线并没有接在一起时,零线就决不能“共用”了。若将该用户使用南变压器的三相电,而零线却使用北变压器的零线时,可能在北变压器停电检修时,通过
零线接地电阻
,经过北变压器升压,返送出高压交流电,引发北变压器检修人员触电事故等。
LED灯微闪电工把灯头边的
零线
在墙上
接地是
不是可以
答:
LED灯微闪电工把灯头边的
零线
在墙上接地是不可以的,墙上
的接地电阻
过大,不符合接地要求。LED灯微闪一般都是由两种原因造成的:第一种是线路接触不良,开关或接头等地方松动了会闪;第二种就是LED灯的驱动电源供电不足,这种情况需要维修或更换LED驱动。
在民用电中
零线
和地线是来自三相四线中的同一个线吗?
答:
就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。接地线和
零线
不能混用:1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有大的压降损失;2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器
的接地电阻
不能高于10欧姆...
只有两根线三孔插座上的地线直接接在铁管上可以吗?
答:
接地线是不能直接接铁管上的起不到接地保护作用一旦有接地漏容量造成人员伤害,正确
的接地
线应该是镀锌角铁打入地下1.8m以下。如果只有两根线没有接地线三孔插座在N与L线之间把火线与
零线
接上即可接地空悬这样只是没有接地保护作用但不至于因接地漏电造成人员伤害 ...
保护接零和保护
接地
有什么区别,主要优点和缺点是什么?它们主要用的情况...
答:
保护接零的缺点:只能消除电器的外壳与电源的火线连接的严重故障,不能排除电器外壳的漏电故障 保护接地的优点:一是降低漏电设备的对地电压;二是减轻了零干线断线的危险;三是当线路、设备发生对地短路时,降低了
接地电阻
,增加短路电流,加速保护装置动作速度;四是改善架空线路的防雷性能,有利于限制雷电...
怎样把地线变成零线.l
零线的接地电阻是多少
.
答:
零线和地线区别1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。 2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点
接地
。 3.
零线的
对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。 5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品! 6.在你的电路中有零线和...
施工现场临时用电的重复
接地
问题
答:
保护
零线
除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复
接地电阻
应不大于10欧。保护零线必须重复接地,(工作零线后端则不允许重复接地)你说的就是这根保护零线就是在起端中间末端都要接地,...
低压电气设备
的接地电阻
一般不大于
多少
欧姆
答:
,若屋内配电屏、控制屏有接地装置时,也可将零线直接连到接地装置上。低压线路零线每一重复接地装置
的接地电阻
不应大于10欧。在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧的电力网中,每一重复接地装置的接地电阻不应超过30欧,但重复接地不应少于三处。
零线的
重复接地,应充分利用自然接地体。
零线
短路
电阻多少
才会短路?
答:
短路跟阻值无绝对关系。火线接零线定会短路的,火线接地线(如果接地线是按照标准做的,
接地电阻
小于4欧)那也肯定会短路的,也就是说如果是标准的三相四线制或五线制,这种现象是绝对不可能的(接零跳闸,接地不跳闸),因为,无论是三相四线制或三相五线制,都是接零保护的,而且
零线是
要求重复接地...
重复
接地电阻
要求小于
多少
答:
架空金属管道进入建筑物处,应每隔25米接地一次,接地电阻册闷不大于20欧。但其中爆炸危险如采用低压架空线直接引入建筑物内的,需采取措施:闭市阀式避雷器的,总接地电阻不大于5欧。重复接地
的接地电阻
的作用:1、降低漏电设备的对地棚辩电压:如果未重复接地,漏电设备对地电压为单相短路电流在
零线
部分...