隔离变压器
二次侧是否可以
接地
呢?
答:
隔离变压器
二次侧是不能
接地
。原因 为了提高供电可靠性,因这时的供电方式变 成了中性点不接地系统,发生单相接地时开关不会跳闸;提高安全性。当火线碰臵设备外壳时,人此时如果接触到带电外壳,通过人体的电流为系统的电容电流,该电流很小(因为隔离变压器的二次侧系统所接用电器少,且所接线路长度不...
隔离变压器次级
后的部件需要
接地
的如何接地(隔离变压器是单相的,给...
答:
隔离变压器
一次和二次之间有个屏蔽它有根
地线
接出来直接
接地
就行了
隔离变压器
二次侧能
接地
吗?
答:
一般情况下,
隔离变压器
的二次侧是不应该
接地
的。隔离变压器的作用是在输入端和输出端之间提供绝缘隔离,防止电流通过直接接触传递。如果将隔离变压器的二次侧接地,可能会导致绝缘被破坏,增加安全风险,甚至损坏设备。然而,在某些特殊情况下,为了保护人员或设备安全,可能会对隔离变压器的二次侧进行接地。...
隔离变压器
二次侧可以
接地
吗?
答:
①当人和人体的某一地方,触及到
隔离变压器
二次侧中的
接地
端,是不会给人体带来伤害的。因为,此时的人体与隔离变压器二次侧中的接地端之间是等电位。②若人和人体的某一地方,触及到 隔离变压器二次侧中的非接地端,就会给人体带来伤害了。因为,此时隔离变压器二次侧的电流,就会通过人体与地之间构成...
隔离变压器
二次侧
接地
规范要求标准
答:
中性点直接
接地
。
隔离变压器
用于特殊场合和特殊设备,其隔离变压器二次侧接地规范要求标准是将变压器二次绕组中性点直接接地。
隔离变压器
的二次对地悬浮的问题
答:
隔离变压器
是1:1的变压器,其作用是消除负载与地之间的电位差,二次侧任意一个线和地之间没有电位差,就是隔离变压器所要达到的目的,因为隔离变的二次侧与地之间已经“隔离”,没有了电流回路,所以不存在电位差,隔离变又叫安全变压器。
输电用的
隔离变压器
二次侧能
接地
吗
答:
输电用的
隔离变压器
的二次侧通常不
接地
。隔离变压器的主要作用是将输入端和输出端的电气系统完全隔离开来,防止电压或电流沿着绝缘层渗漏到另一端,从而保证系统之间的安全隔离。在输电系统中,如果隔离变压器的二次侧接地,会打破系统的隔离状态,可能导致电力系统中出现接地故障,增加系统运行的风险。因此,...
单相
隔离变压器次级
需要
接地
吗
答:
不要
接地
。1、如果采用
隔离变压器
,建议不要接地了,采用全浮空方式。2、如果一定要接地,接设备外壳,但此时隔离作用要打折扣了。
为什么控制
变压器次级
接线严禁
接地
?
答:
人体触电是因为,市电端一端是
接地
的,当人体触碰到火线时,电流通过人体和大地形成回路,这就是触电的产生。
隔离变压器次级
两端虽然有电压,但和大地是完全绝缘的,即使人体触碰到次级的任何一端,因为电流无法通过人体流进大地形成回路,所以触电的可能性就大为减少。用万用表量次级两端对地电压,可能会...
机床用
隔离变压器次级
要
接地
吗?有什么标准
答:
使用用
隔离变压器
的目的就是要将一次的对地电压隔离掉,防止漏电和触电,要机床和移动照明上都有。隔离变压器的
次级
是禁止
接地
的,次级对地没有电压,不分零、火线。即使发生一根线绝缘损坏,碰到金属外壳上,也形成不了回路,不会使人触电。