66问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地需要多少米
依然易爆化工品甲类仓库
防雷接地
电阻是多少?
接地需多少米
深呢?
答:
易燃易爆化工品甲类仓库属于第一类防雷建筑物。出自《建筑物防雷设计规范》第2.02条 GB5005-94 2000年版
防雷接地
电阻小于1欧姆。接地极应沿建筑物环形设置,接地体埋深自然地面1米以下。提问是进步,采纳是美德。
一般
多少米
才安装
避雷
针
答:
2、
避雷
针的
接地
电阻千万不可以超过10Ω,不然会给我们带来一定的影响。3、为了要预防雷电波会进入房间,危及主人的安全性,避雷针千万不可以放到电源线或是通讯线上。若
需要
在照明灯的电源线上放置避雷针,则应将带保护金属层的电缆要直接先埋设。而且电缆保护层还必须接地,埋设的长度至少要在10米左右...
云南省
防雷接地
各地区长度分别是
多少米
答:
防雷接地
埋在地下的水平接地体长度没有规定,只要深度符合要求,垂直接地体长度宜为2.5m,最终目的接地电阻达到要求就可以。注:在不同环境、不同的土壤电阻率的地方,达到同样的接地电阻指标,所
需要
的接地长度和面积是不同的。
关于
防雷
的问题
答:
防雷用避雷
针如果只做吸收空中静电的话,避雷针的覆盖面积一般是按避雷针高度的倒影面积估算。即,假如避雷针高度为100米,则避雷针下100米范围内被认为是安全的。但不妨侧击雷和等离子体!!!
接地
;接地母线用长度不小于25米的40X4的镀锌扁钢。接地极用长度不短于2.5米的50X5的镀锌角钢,不少于5...
请教高层建筑门窗
防雷接地
的做法是什么,
多少米
以上
需
答:
按当地的防雷等级和雷暴日级别去判定。在北方地区,一般住宅建筑防雷为三级,60米以上的建筑从顶层檐高计算,向下20米之内窗户作
防雷接地
。一般做法是用不低于50mm2的截面积的,不低于2.5mm厚的镀锌扁钢,从窗户上引出来,再连接到接地线的接线板上。
独立
避雷
针与水平
接地
体之间的距离
需要多少米
?
答:
记得规范和工程都没提到这个考虑也无法考虑要求到的。独立
避雷
针与水平
接地
体之间的距离,这里强调的是 独立避雷针,何谓独立,是与地网是无关的,这种情况下,按照经典的规范是起码12m以外。但图纸又看到是连接的,那这个问题就毫无意义了。你想3层楼的与30层的避雷针可能有要求吗?
幕墙
防雷
多高
需要
做?
答:
幕墙防雷30米以上
要
做。幕墙的防雷是不按面积设置的,是按高度设置的。一类防雷建筑30米以上
需
做防侧击措施,二类防雷建筑45米以上需做防侧击措施,三类防雷建筑60米以上需做防侧击措施。幕墙
防雷接地
的做法:1、建筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁...
防雷接地
测试点布置规则,
多少米
布置一个?
答:
按规定是3.9米距离打一根地桩。
避雷接地
测试点一般安装在室外地坪0.5米处。
答:
1、
避雷接地
测试是按照建筑物防雷装置的设计标准,确定防雷装置满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析处理全过程。2、避雷接地测试由以下测试器件组成 2.1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2.2、辅助接地棒二根 2.3、导线5m、20m、40m各一根 3.避雷接地测试注意事项 3.1、禁止在有雷电或被测物...
建筑物高度超过
多少
是
需
防侧击雷
答:
根据【建筑物
防雷
设计规范】的条文规定如下:1、第一类防雷建筑物,高度超过30米的建筑物,建筑物高度超出30米的部位应采取防侧击雷。2、第二类、第三类防雷建筑物,高度超过60米的建筑物,其上部占高度20%并且超过60米的部位应采取防侧击雷,而其余部位不
需要
采取防侧击措施。例如100米的高层建筑物,...