70度排烟
防火阀
和280度排烟防火阀有
什么
区别?
视频时间 2:70
气灭后排风
属于
消防
系统
吗
答:
属于
消防。防排烟
系统
,都是由送排风管道、管井、
防火阀
、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可...
防火阀
有几种?
答:
2、FDSH:排烟
防火阀
,用于排烟
系统
中风管穿越机房、防火墙等场所。FDSH是在FDS的基础上增加风量调节功能。3、MED:比FDSH多了电动控制关闭功能,常用于排风兼排烟系统中。在排烟状态,一般要求只有着火房间的排烟口的是开启的,其它防烟分区的排烟口及跟排烟无关的平时排风口的状态应为关闭。当排风兼排烟...
一般的排烟
阀
应该是常开还是常闭的?有
什么
区别
答:
排烟阀是应用在排烟
系统
的排烟管道靠近排烟口或者排烟机吸入口附近,平时呈关闭状态,发生火灾时排烟机启动连锁排烟阀及排烟口开启,进行排烟,排烟阀没有感温原件。排烟
防火阀
是应用于排烟系统的排烟管道中,平时呈开启状态,发生火灾,风机启动进行排烟,当烟气中的温度达到280度的时候熔断感温原件,自动...
消防报警
系统
联动的时候
什么
样的
防火阀
需要联动什么样的防火阀需要监视...
答:
消防报警联动控制的时候,排烟
防火阀
需要联动控制,穿越防火分区的防火阀需要联动控制,其余地方的防火阀如穿墙防火阀只需要监视即可。发生火警需要联动控制时,联动控制器给房间内排烟防火阀发控制信号,控制开启阀门。当温度超过280摄氏度时,排烟风机前的防火阀关闭。穿越防火分区的防火阀在超过70℃时关闭,...
排烟
防火阀
的接线方式
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到
防火阀
的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。排烟防火阀适用于通风、空调或排烟
系统
的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
排烟阀和排烟
防火阀
区别
答:
排烟阀和排烟
防火阀
的区别是使用环境和状态不同。安装在机械排烟
系统
各支管(排烟口)末端的阀门,常闭,满足漏风要求,火灾或排烟时手动、电动开启排烟。带有装饰开口或装饰处理的阀门称为排烟口。防烟防火阀,排烟阀一般用在排烟系统的风道中,通常是关闭的。发生火灾时,感烟探测器发出火灾报警信号,也...
防火阀
怎么区分是常开还是常闭?
答:
排烟
防火阀
设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。(1)当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;(2)当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀;(3)当设常闭型专用防火排烟口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。
防火阀
和排烟防火阀的区别
答:
排烟阀 安装在机械排烟
系统
各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口 。
防火阀
是叫送风阀也叫正压送风阀,通俗的说就是着火时,产生大量的烟,这时,没着火的地方就要送风,使气压...
防火阀
分为哪几种?
答:
2、FDSH:排烟
防火阀
,用于排烟
系统
中风管穿越机房、防火墙等场所。FDSH是在FDS的基础上增加风量调节功能。3、MED:比FDSH多了电动控制关闭功能,常用于排风兼排烟系统中。在排烟状态,一般要求只有着火房间的排烟口的是开启的,其它防烟分区的排烟口及跟排烟无关的平时排风口的状态应为关闭。当排风兼排烟...