66问答网
所有问题
当前搜索:
防火调节阀和防火阀的区别
防火阀和调节阀有什么区别
答:
通风设备中 的防火
阀与调节阀
的主要目的在于用途
不同
,以及因用途需要来来的要求不同;
防火阀的
要求是能够快速关闭,并能够阻火(耐烧)。控制以两位(开关)方式为主;调节阀的要求是开度能够连续调整。控制以连续或分级方式为主;由于这两种阀的结构差异不大,且控制(执行)机构的功能组合匹配很方便,...
防火阀和调节阀的区别
答:
防火阀的
要求是能够快速关闭,并能够阻火(耐烧)。控制以两位(开关)方式为主;
调节阀
的要求是开度能够连续调整。控制以连续或分级方式为主;由于这两种阀的结构差异不大,且控制(执行)机构的功能组合匹配很方便,所以一种产品只要有少量的改动就能满足另一种用途,甚至同时适用两种用途。
防火调节阀和
排烟
防火阀有什么区别
答:
2、
防火调节阀
:安装在通风空调系统供回风管道上,平时呈开启状态,当管道内烟气温度达到70度时,管道关闭。在一定的时间内能满足排烟
和防火
完整性的要求,起到防烟、防火的作用。二、材质
不同
1、排烟
防火阀
:主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。2、防火调节阀:材质:碳素材,镀锌板。三、特点不同 ...
防火调节阀和
排烟
防火阀有什么区别
答:
2、
防火调节阀
,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;3.
防火阀
,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度
不同
,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度...
防火阀
种类
答:
2、
防火调节阀
中的防烟阀,常开,70度关闭,普遍安装在风管穿越防火墙处,不过多一个电讯号输入,可以由消控室远程控制关闭,多数用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾的时候可以控制关闭不用补风的房间。3、
防火阀
,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种
阀和
种防火阀类似,但是熔断温度不一...
防火阀
分70度和280度,如何
区分
使用
答:
280度的
防火阀
主要是在火灾中进行排烟功能,当温度高于280度时,烟中已经带火,阀门当即熔断关闭。2、两种防火阀自动控制
不同
70度的是
防火调节阀
或防烟防火调节阀。温度熔断器在70℃时熔断,使阀门关闭;输出阀门关闭信号,通风空调系统风机停机。280度的是排烟防火阀。它的基本功能除了具有排烟
阀的
功能...
消防排烟系统上
防火阀
、
防火调节阀
、排烟防火阀、排烟防火调节阀、防...
答:
消防中
防火阀
一般指70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上。排烟防火阀一般指防火排烟风道上的280度防火阀,温度达到280度自动熔断关闭风道,使火烧不到风机。
防火调节阀
安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和...
280度
防火阀与
280度排烟防火阀
答:
2、
防火调节阀
:材质:碳素材,镀锌板。二、性质
不同
1、排烟
防火阀
:非常实用新型涉及一种消防元件,一般是安装在机械排烟系统的管道上,一般处于开启状态。当发生火灾时,应打开排烟口,当排烟管内的烟温达到280℃时,应关闭排烟管,并在一定时间内达到排烟
和防火的
完整性要求,以防冒烟和火灾。2、...
排烟
防火阀
70度和280度
答:
280度的
防火阀
主要是在火灾中进行排烟功能,当温度高于280度时,烟中已经带火,阀门当即熔断关闭。2、两种防火阀自动控制
不同
70度的是
防火调节阀
或防烟防火调节阀。温度熔断器在70℃时熔断,使阀门关闭;输出阀门关闭信号,通风空调系统风机停机。280度的是排烟防火阀。它的基本功能除了具有排烟
阀的
功能...