66问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋柱子标准图
柱子钢筋
底层和顶层数目必须要一样吗?
答:
比如说高层 算下来顶层柱配筋较少 可以设计成上层配筋少的
柱钢筋
数目比底层少吗??答:因为11G101-1
图集标准
构造详图的设计依据是《混凝土结构设计规范》GB50010-2010,《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010。所以11G101-1图集笫57页中图1、图2、图3可回答你...
11g101-1 关于
柱子
顶层
钢筋
的锚固长度在哪?
答:
以及各类结构中的现浇混凝土楼面与屋面板(有梁楼盖及无梁楼盖)、地下室结构部分的墙体、
柱
、梁、板结构施工图的设计。书中包括基础顶面以上的现浇混凝土柱、墙、梁、楼面与屋面板(有梁楼盖及无梁楼盖)等构件的平面整体表示方法制图规则和
标准
构造详图两部分内容。
图集11g101-1 57页中框架
柱钢筋
搭接图中,为什么一边有4个搭接点?_百 ...
答:
因为一上一下的两个45°斜划线,是无弯钩的
钢筋
搭接图例,所以一边有4个45°斜划线,只有2根钢筋绑扎搭接。按《 混凝土结构设计规范》GB 50010-2010,8.4.3条,对柱类构件,搭接搭头面积百分率是比较宽的。《建筑结构制图
标准
》GBT50105-2010 《 混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 ...
2011
钢筋图集柱子
拉勾规范
答:
两端应该是135°勾,弯芯直径,带肋
钢筋
4d、光圆钢筋2.5d,末端平直长度5d(抗震的10d且≥75mm);2、拉钩挂住纵筋、或箍筋、或纵筋及箍筋三种方式,在11G101-1第56页右上大样容许任选其一;3、鉴于框架
柱的
拉钩本质上是单肢箍,应该只挂住纵筋更恰当,各种图集的
柱子
截面配筋图都是这样画出的。
结构
柱钢筋
规范要求
答:
2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于 3 m时,开洞宽度小于等于 2.4m,若不满足时应加构造
柱
或
钢筋
混凝土水平系梁。3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于 4m时,开洞宽度小于等于 3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。设置原则 对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的...
天正建筑中如何让
钢筋
混凝土
柱子
自动填充?
答:
1、打开天正建筑的主页以后,确定相关的方框轮廓。2、下一步通过双击对象进入
标准柱
对话框,设置好相关参数并选择插入
柱子
。3、这个时候,需要在命令行输入3DO并进行回车。4、这样一来会看到基本的设置效果,即可实现天正建筑中让
钢筋
混凝土柱子自动填充了。
框架
柱钢筋
搭接长度是多少,如何计算
答:
柱子钢筋
绑扎搭接长度计算要根据抗震等级、混凝土强度等级、根据级别。柱子的搭接要在非加密区范围内,及避开加密区楼板面以上(500mm;1/6净高;
柱的
最长边)Max,搭接长度为LL。框架柱钢筋一般不采用绑扎搭接,因为钢筋的直径大于16mm,超过16mm设计要求采用机械连接(或者焊接)。
钢结构箱型
柱
与
钢筋
混凝土梁怎么连接
标准图集
答:
参见图集04SG523,41页
关于框架柱箍筋加密的规范规定
答:
第11.4.15条
柱
箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于300mm。此外,每隔一根纵向
钢筋
宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;当采用拉筋时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍筋。
柱
中的
钢筋
有几大类,分别是什么钢筋
答:
柱
中的
钢筋
有两大种:纵向受力钢筋和箍筋(包括内箍和拉钩)。分别为:纵向钢筋:1、承受轴向压力。2、压弯共同作用。箍筋:1、定位。2、与纵筋一起形成骨架。3、防止纵筋在受压后外凸。4、抗剪。拓展知识:钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜