66问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋机械连接技术规程JGJ107
钢筋
直螺纹接头丝头长度公差是多少?
答:
外露2扣。目前我国钢筋套筒连接采用的是《
钢筋机械连接
通用
技术规程
》
JGJ107
-2010。规范要求直螺纹接头丝头长度公差为0-2p(p为螺距),也就是说,可以外露2丝,为的是避免丝头长度不足。而锥螺纹连接,则为-0.5p-1.5p,也就是说,不露丝或者露一丝半是合格的。
关于
钢筋
及钢筋接头力学性能试验结果数值修约的规定
答:
数值修约的规定 一、钢筋焊接接头拉伸试验 钢筋焊接接头拉伸试验执行《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001),抗拉强度试验结果数值应修约到5MPa,修约方法应按现行国家标准《数值修约规则》(GB8170)的规定进行。 二、钢筋机械连接接头拉伸试验 因《
钢筋机械连接技术规程
》(
JGJ107
-2010)中未明确...
套筒
连接
接头丝扣不能大于几个丝
答:
1、直螺纹接头的安装应符合下列规定:安装接头时可用管钳扳手拧紧,钢筋丝头应在套筒中央位置相互顶紧,标准型、正反丝型、异径型接头安装后的单侧外露螺纹不宜超过2p;2、对无法对顶的其他直螺纹接头,应附加锁紧螺母、顶紧凸台灯措施紧固。注:自2016年8月1日起,原《
钢筋机械连接技术规程
》
JGJ107
-...
根据
钢筋机械连接技术规程
钢筋机械连接接头形式检验报告有效期为_百度...
答:
根据
钢筋机械连接技术规程
钢筋机械连接接头形式检验报告有效期为四年。根据查询相关公开信息显示:根据《钢筋机械连接通用技术规程》
JGJ107
-2010第5条5.0.1款接头的形式检验有效期为4年。
jgj107
-2016
钢筋机械连接技术规程
什么时候实施
答:
《
钢筋机械连接技术规程
》
JGJ107
-2016,自2016年8月1日起实施。
钢筋机械连接
接头位置相关要求
答:
钢筋机械连接接头位置相关要求:大于50%。参考资料:《
钢筋机械连接技术规程
》
JGJ 107
-2016
若
钢筋机械连接
接头现场检验的抗拉强度试件中有1根强度不符合要求,则...
答:
【答案】:D 根据《
钢筋机械连接技术规程
》(
JGJ107
-2016)7.0.7:对接头的每一验收批,应在工程结构中随机截取3个接头试件做极限抗拉强度试验;当仅有1个试件的极限抗拉强度不符合要求时,应再取6个试件进行复验,复验时仍有1个不合格时,则该批评为不合格。
在
钢筋机械连接技术规程
(
JGJ
_
107
-2010)中工艺检验的什么样的可以复检...
答:
钢筋机械连接技术规程
,第11页 当有一根试件的抗拉强度不合格时,允许再抽3跟做复检,复检不合格则判定工艺检验不合格。“直接判定为不合格 ”参考资料:http://wenku.baidu.com/view/216f7f4733687e21af45a924.html
采用套筒
连接钢筋
,相邻接头错开的距离是多少?
答:
国家行业标准在
钢筋机械连接技术规程
《
JGJ107
-2016》规定,纵向受力钢筋机械连接接头宜相互错开和接头连接区段长度为35d的规定(钢筋直径的35倍)。Ⅰ级钢筋接头可在同一截面实施100%
钢筋连接
,Ⅱ级接头在同一截面接头面积百分率不大于50%。
钢筋机械连接
接头位置怎么规定
答:
见
JGJ107
-2010《
钢筋机械连接技术规程
》4.03、结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度应按35d计算(d为被
连接钢筋
中的较大直径)。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称接头百分率),应符合下列规定:1、接头宜设置在结构构件受拉...