抗震结构中次梁的
钢筋搭接长度
如何取值?
答:
12d指的是非受拉
钢筋
的锚固
长度
,而我们经常所说的锚固长度(你上面说的34d 31d)什么的是指受拉钢筋的锚固长度, 次梁如果是KL 那么取34d 如果是LL的话 不受拉取12d
纵向受拉
钢筋搭接长度
修正系数ζ数什么意思
答:
有关纵向受拉
钢筋搭接长度
修正系数ζl的理解疑惑:纵向受拉钢筋绑扎搭接长度l是由锚固长度乘以修正系数,我对于乘以修正系数的原因不清楚。您的题是Ll=ζlLa,对于纵向受拉钢筋搭接长度(Ll)等于纵向受拉钢筋搭接长修正系数(ζl)乘受拉钢筋的锚固长度(La)。我对于乘以修正系数的原因不清楚。答:这...
关于纵向受力
钢筋
的
搭接长度
答:
第5.4.6条 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3ll(ll为
搭接长度
),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向
钢筋搭接
接头面积百分率...
混凝土等级为C30非抗震等级
钢筋
为三级钢筋25
搭接长度
如何
计算
? 详细步骤...
答:
混凝土C30、非抗震、三级
钢筋
25、搭接、保护层厚度小于3d、搭接接头百分率为50%,(查表基本锚固长度为35d),其锚固长度La、
搭接长度
Ll的分别数值及相互关系见下:锚固La=受拉钢筋基本锚固长度*修正系数 =35d*1 =35*25 =875 搭接Ll=锚固La*搭接修正系数(接头百分率小于等于25%时为1.2、50%时为1...
...C30 HRB400级钢
钢筋
直径为18 锚固长度和
搭接长度
分别取多少_百度知 ...
答:
锚固长度LaE=37×18=666(mm)。
搭接长度
:当接头面积百分率为25%时为 666×1.2=799.2 (mm);当接头面积百分率为50%时为 666×1.4=93.24(mm);当接头面积百分率为100%时为 666×1.6=1065.6(mm);
二级抗震
钢筋搭接长度
如何
计算
答:
二级抗震
搭接长度
=二级抗震锚固长度LaE乘搭接系数ζ,搭接系数ζ按
钢筋
接头百分率取用,≤25%时为1.2、≤50%时为1.2、>50%时为1.6。锚固长度LaE查表得LabE,若没有右下角表内容应修正时,就是LaE=37d。搭接长度=37d×ζ。
基础抗水板
钢筋搭接长度
怎么算?
答:
基础抗水板邮件
钢筋
的
搭接长度
是按照《钢筋混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)中的规定
计算
的。这里简单介绍一下计算方法:1.根据设计要求确定基础抗水板钢筋的直径和抗拉强度等级;2.查表或计算得出钢筋的拉力值;3.根据要求计算出钢筋的超筋长度和搭接长度;4.搭接长度分为机械连接和普通连接两种...
钢筋搭接
的
长度
答:
预应力
钢筋
:la=a*(fpy/ft)*d 式中,la---受拉钢筋的锚固长度 fy、fpy---普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值 ft---混凝土抗拉强度设计值 d---钢筋的公称直径 a---钢筋的外形系数 纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的
搭接长度
应按下列公式
计算
ll=$*la ll---纵向受拉钢筋的搭接长度 la---纵向受...
满堂基础
钢筋
绑扎
搭接长度
怎么
计算
??
答:
钢筋
的锚固长度=钢筋基本锚固长度*锚固长度修正系数;钢筋绑扎
搭接长度
=钢筋锚固长度*修正系数(满堂基础的搭接接头面积百分率一般为25%,故修正系数取为1.2)。例:混泥土C25,二级抗震,钢筋种类为HPB300,钢筋直径为20:可查基本锚固长度为39d=39*20=780满堂基础钢筋绑扎搭接长度=780*1.15*1.2=1076...
钢筋
锚固
长度
表是多少?
答:
laf钢筋锚固长度表最短不少于的50mm,最长不超过250mm。当受拉钢筋d>28mm,受压钢筋d>32mm,不能采用绑扎搭接接头。在任何情况下,锚固长度不得小于250mm,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的
搭接长度
不应小于300mm,受压搭接长度不小于200mm。当不同直径
钢筋搭接
,搭接长度按小直径
钢筋计算
。当抗震等级为三级...