配电室电容柜起什么作用
功率因数的改善实验
答:
2:100KW电阻发热设备,如何补偿?(阻性,不能补偿)3:
配电室
装电容柜,可以节电么?(对国家节电,电网电流得到补偿,对单位,可能意义不大,应装在设备附近)4:单位有整流滤波电路,可以
用电容柜
补偿吗?(整流滤波电路电流呈峰态,应对电路进行有源功率补偿)5:装电容柜后,可以用减少的电流,...
低压
配电室
停电操作
电容柜什么
时候拉
答:
电容柜
最先退出运行,最后投入运行。避免操作过电压损害电容。
电容柜的
排放位置有要求吗?是不是最好放在进线的旁边?放到末端可以吗...
答:
理论上放在哪里都无所谓,只要并入电网就可以。实际情况是,低压一般放在进线柜的后面,所有负荷的前面。高压
电容柜
一般不和高压开关柜放在一起,国标要求设置单独
的电容器室
。但有的开关柜厂家做非标的时候,直接把电容柜和开关柜放在一起,其实按要求,这是不能通过供电安全验收的。而高压电容出线柜(...
改善功率因数实验报告?
答:
此时,镇流器产生高子感电压,与电源电压一起加到灯管两端,使灯丝产生紫外线,激发管壁上的荧光粉发出可见光。灯管启辉后,镇流器起到降压限流
的作用
。问题三:提高电路功率因数实验的思考题:1. 电网呈现感性,因此需要电容器来矫正功率因数。2. 100KW电阻发热设备无法补偿。3.
配电室
装
电容柜
可以节电...
35Kv
配电室
是做
什么的
?
答:
和10kv 0.4kv 一样 都是分配电力和保护
用
这里主要对35kv站内设备保护 如果进线是35 那么
配电室
应该有 35进线柜,站用变压器柜,PT柜 ,
电容器柜
,主变柜!保护有 交流电源屏 直流电源屏 主变保护屏 (包括 主变非电量保护 主变差动保护 主变高压侧后备保护 主变低压测后备保护 ...
配电室
内部有哪几个不同功能的柜子?
答:
高压进线柜、高压PT柜、高压变压器出线柜、计量负控柜、变压器、低压进线柜、低压
电容柜
、低压出线柜、直流屏等~
配电室
里两个
电容
补偿柜 只有一个工作 行吗
答:
这个当时设计的时候有2个
电容柜
,说明了当时的需要2个肯定能满足,一个不一定能满足需求,所以在实际运行中,2个最好都工作,防止无功功率过多,造成不必要的损失。如果在实际运行中,所带
的用
电设备产生的无功功率不多的话,可以只工作一个 。
配电
行业中
的电容器柜
为
什么
要分主柜和副柜
答:
主
柜
放不下元件或放的太满的话,可以增加副柜,但
配电室
空间要足够大。我们做的原则是:前几步小容量
的电容
放在主柜,再放几个大容量的,投切按1:1:2:2:2```,副柜一般全是大容量的,投切按2:2:2:2:2:2```
400V
配电室
中
电容器柜的
电容器电流过大
答:
你
用的
应该是动态无功补偿装置吧,这种无功补偿装置是按照无功的需求量来补偿,所以会出现这种情况。
配电室的
做法及要求
答:
安装有分配多路低压负荷开关的房间称为配电室,主要为低压用户或用电设施配送电能,低压
配电室的
进线一般是由35kV或10kV变配电站内的低压开关
柜
分配出的400V电缆。建筑要求 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,...