66问答网
所有问题
当前搜索:
通风与防排烟工程有关规范
机械
排烟
的设置
规范
在建规高规中分别的规定是什么
答:
1、无直接自然
通风
、长度超过20平方米的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道;2、面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间;3、不具备自然
排烟
条件或净高超过12m的中庭。4、除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200平方米或一个...
关于消防
通风
及
防排烟工程
答:
70度常开防烟防火调节阀,一般安装在空调系统上。送回风管道上,起隔绝作用,比如着火了,你还一直送风(氧气)进去,火势必越着越大,主要起隔绝作用。280度常开
排烟
防火阀,是排烟风管上的,一般设置在风管穿越隔墙处,风机房里外必须有一个,不在里面就在外面,火灾后,排烟风机工作,当温度过高,...
正压送风口
和排烟
风口的距离是多少?哪个
规范
中有规定?
答:
没有具体规定,但前室正压送风口是有手动开启装置的,此装置火灾时必须让人手方便操作,所以通常风口底离地1500较好。1、20m,《高层建筑防火排烟设计
规范
》里有规定。2、
防排烟
系统可分为防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统采用机械加压送风方式或自然
通风
方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统...
正压送风口
和排烟
风口的距离分别是多少?那个
规范
制度规定的?
答:
》GB50243-2002设计规范。制作消防防排烟风管需要采用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度应选中压,防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风管的直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的...
防排烟
是否属于消防工程还是
通风工程
?
答:
根据《建筑
工程施工
质量验收统一标准》规定
防排烟
属于
通风
空调分部工程。防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量
与防
烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的...
通风
管道安装注意事项
答:
风管安装前应清除内、外杂物,并做好清洁和成品,
施工
后及时封堵管口,如不清除杂物,将会造成系统阻力增大,严重时堵塞过滤网和管道。漏光、漏风检查和试验漏光或漏风量测定是对
通风
空调施工质量的一项检验措施,必须严格按要求
规范
进行检验,若风管系统安装后不按规定作漏光、漏风检查和试验,可能会造成系统大量漏风,使...
GB 50243-2016
通风与
空调
工程施工
质量验收
规范
答:
1.0.4
通风与
空调工程中采用的工程技术文件、承包合同等,对
工程施工
质量的要求不得低于本
规范
的规定。 1.0.5 通风与空调工程施工质量的验收除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2.0.1
通风工程
ventilation works 送风、排风、
防排烟
、除尘和气力输送系统工程的总称。 2.0.2 空调工程 air ...
高低压配电室内消防
排烟
管道离地高度有没
有规范
要求
答:
有要求的最低高度不得低于2.2m。配电室消防
通风排烟
管道安装高度距地不低于2.2m,但是变压器局部排风的管道风口及风管需要距地面不超过500mm,且变压器上面的风管需要距离变压器最小距离不小于1.2m。
高层建筑
防排烟
系统存在的问题
和
探讨?
答:
在部分建筑
工程
中,
防排烟
设计人员应将平时做为
通风
用的自然排烟窗设置为固定窗或者设置类似玻璃墙的半开窗、斜开窗,其设置的形式和位置都不利于进行自然排烟。所以在进行建筑防排烟设计时,要改用直接可对外开启的排烟窗,开窗面积应满足高层民用建筑设计防火
规范
的规定要求,而不应包含推拉窗打开时另一半的面积和固定窗...