输电线路的正序阻抗与负序阻抗相比
什么是序参数
答:
零序电抗才是有限的(虽然有时还是很大的)。对于
输电线路
,零序电抗与平行
线路的
回路数,有无架空地线及地线的导电性能等因素有关。零序电流在三相线路中是同相的,互感很大,因而零序电抗要比
正序
电抗大,而且零序电流将通过地及架空地线返回,架空地线对三相导线起屏蔽作用,使零序磁链减少,即使零序电抗减小。
YJY73-27.5kV 1*300铁路专用馈线电缆
的正序
零序参数(包括电感电容电阻值...
答:
电感:2.495*10-9H/cm电抗:0.0784Ω/km电容:0.5479*10-9F/km正、
负序阻抗
:0.2790Ω/km零序阻抗:1.284Ω/km(-9为次方)
发生不对称短路故障时,三相
阻抗
不同,三相电压,电流有效值不等,不能只分析其中一相,应采用对称分量法。
正序
分量:大小相等,相位互差120度,顺时针;
负序
分量:大小相等,相位互差120度,逆时针 零序分量,大小相等,相位相同
变压器的电流互感器CT 500/5A 是怎么算出来的??求大神指ů_百度知 ...
答:
用对称分量计算变压器Y侧单相接地故障,可以只考虑近端故障,因为远端故障时回路阻抗更大,零序电流会更小。变压器Y侧间相接地故障时,零序电流为:I0=E/(X1+X2+X0)对于变压器,
正序阻抗
X1
与负序阻抗
X2相同,其标幺值为X1=X2=Uk=0.06pu 不同磁路结构的变压器,其零序阻抗X0的结果也各不相同。
求英文中的数学、物理用语
答:
正序阻抗
:positive sequence impedance
负序阻抗
:negative sequence impedance 零序阻抗:zero sequence impedance 电阻:resistor 电抗:reactance 电导:conductance 电纳:susceptance 无功负载:reactive load 或者QLoad 有功负载: active load PLoad 遥测:YC(telemetering) 遥信:YX 励磁电流(转子电流):magnetizing current 定子...