请问师傅11万w电流量
货梯
,须装多大三相四线电度表,多大空气
开关
,
答:
用60A的空开,和60A的电度表
货梯
是否可以载人
答:
2.
货梯
的维修人员应对货物升降机作经常性的定期保养工作。3.货梯在作定期的维修检查或加油,以及在修理及试车时,不得装货,同时应挂检修停用的牌子。4.货梯在维修、检验、清理工作时应将机房的电源
开关
切断。5.货梯在维修检查时应该用36伏以下的安全电压作行灯。6.货梯所有的电气装备和管系...
曳引式
货梯
中曳引系统包括什么 曳引式货梯怎么安装
答:
提供一个特定的信号使正在正常运行的电梯立即降到事先设定的楼层;(2)允许消防员或其他特定的人员使用该电梯。 机房- 一台或一组电梯,餐梯,
货梯
或自动扶梯的曳引机摆放的地方。 继电器- 一种当预先设置的条件满足时使控制回路接通或改变的电子器件。 轿顶检修盒- 安装在轿厢顶部的控制面板。
人
货梯
开不动?
答:
估计是接触不良,或者是极限
开关
出了问题,最好找人修一下
蒂森PLC+安川变频器 的
货梯
,07年产,可以检修运行,不在平层位置时可以自...
答:
打检修到做底层, 停在门区, 同时按住上下行按钮,恢复正常 就自己学习了,一定在门区感应器 正常
货梯
可以载人吗??
答:
2.
货梯
的维修人员应对货物升降机作经常性的定期保养工作。3.货梯在作定期的维修检查或加油,以及在修理及试车时,不得装货,同时应挂检修停用的牌子。4.货梯在维修、检验、清理工作时应将机房的电源
开关
切断。5.货梯在维修检查时应该用36伏以下的安全电压作行灯。6.货梯所有的电气装备和管系...
60千瓦的人
货梯
需要多少毫安的漏保,80米35平方的旅线可以正常运行吗?会...
答:
至少需要100A以上的空开,80米35平方的铝线有可能能运行,但运行肯定不会平稳,最好还是用铜线的,你这里所说的80米是人
货梯
的高度吗,如果是的话,16平方米的铜线(国标)就可以的了,非标至少得25平方以上。
三菱电梯
货梯
轿顶卡胶怎么装
答:
三菱电梯
货梯
轿顶卡胶怎么装,首先应通过门缝观察轿厢位置,确走可以上轿顶后,使用三角钥匙打开厅门。将检修箱上的检修
开关
置于检修位置,开启轿顶照明,就可以上轿顶了。然后,同时在层门处将轿顶急停开关打到停止位置,关闭层门通知机房检修下行,再打开层门,确认轿厢没有移动,以验证急停开关是否有效...
哪位师傅告诉一下,恒达富士
货梯
,电梯停车后,抱闸延迟抱住,电梯不平层...
答:
鉴于你这行你这种电梯运行情况。首先检查电梯的报闸回路,是否有接触器。进行卡住。还是平层感应器,出现了故障。还有换速
开关
儿。和报闸的本身机械故障。希望能帮到你。
进
货梯
时电梯自动关门上行谁的责任
答:
电梯门出现长时间不动自动关门情况的原因及解决方法如下:1、由于安全触板
开关
触点磨损或调整不当或门光幕引发电梯门系统发生故障,这种情况常出现门开后不能自动关门或关门夹人等。这种情况应重点检查安全触板开关的接通情况是否良好,门光幕是否有效等。2、由于轿内开门按钮卡死或厅外呼梯按钮没有释放或...