66问答网
所有问题
当前搜索:
负载300kw需要多大电缆
300KW
的发电机输出最大电流多少安培?配
多大
规格的输出电源
电缆
?
答:
三相电路中每kw的电流大约2A,
300kw
大约150A的电流,但是发电机能否发出300kw?一般的都是不足的,如果是旧发电机那就更不足了
功率
300KW
线路300米应用
多大
的铜芯
电缆
答:
要
看是否是穿管,还是按 明线 ,一般一平方毫米取4-7安 电流 ,若要穿管你就每平方毫米电流取小点,若明线你就取大点,3.240MM大了。
300KW
70米应选用
多大
的
电缆
答:
近距离配电可只考虑安全电流即可 Pe设备容量,Pj计算容量,Ij计算电流,Kx
需要
系数,cosφ功率因素 Pj=Kx*Pe.Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ)
300
x0.8=240 240/1.732x0.4x0.8=433A 查表得知:185平方的铜导线在常温35度是的安全载流量是464A 所以选择185的铜导线是适合的 ...
300KW
采用三相5线制铜芯绝缘
电缆线
变压器与酒店的距离在100米以外
用
...
答:
300
*2=600A 600/2=300(最好用600A的数值查
电缆
手册选择电缆截面积,我的只是估算)你可以选用双拼的150mm的电缆。即2*(4*150mm2+1*95mm2)最好选双拼的形式。也可以选择一根电缆4*300mm2+1*150mm2 仅供参考
220V
300KW
电动机
需要多大电缆
三相五线
答:
220V没有这么大功率的电动机,也没有必要用三相无线的
电缆
,380V,
需要用
两根120平方铜线,或者两根150平方铝线并起来用
300KW
的发电机输出最大电流多少安培?配
多大
规格的输出电源
电缆
?
答:
300KW
的发电机输出最大电流600安培左右;建议选配300平方毫米铜芯规格的输出电源
电缆
较可靠、安全。若满意,望采纳!!!
...350Kw需要多少平方电缆
300kw需要多少平方电缆
答:
如果是工厂
用
电,而且又是开2班的,
电缆
按每平方mm载流2.2安计算。三班倒按2安计。630kw——用两路240mm2铜缆并联使用。350kw——用两路185mm2铜芯电缆并联使用。
300kw
——用一路300mm2铜芯电缆即可。
300KW
\380V电源、用电设备完全单相、求有多大电流、配
多大电缆
答:
380V是三相电,单相220V,如按相线平衡那最好分100
KW
/220V 实际单相功率应该在100KW最大200KW吧,那电流按200 000/220=909A 所以单线电流考虑符合900A以上的就行 必须配200以上铜芯
电缆
电加热器
300Kw要多大
的
电缆
答:
150平方的
电缆
。
455额定电流的380V
300KW
电加热器
需要多大
外径的
电缆
答:
三芯
电缆
没有这么大的安全载流量,可选用三根单芯(VV)截面185,每根安全载流量约为465A,每根单芯电缆的外径为25.5mm。