短路电流怎么算?
答:
例:基准容量 100MVA.当
系统容量
为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1 当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5 当系统容量为
无穷大
时,系统的电抗为XS*=100/∞=0 系统容量单位:MVA 系统容量应由当地供电部门提供.当不能得到时,可将
供电电源
出线开关的开断容量 作为系统容量.如...
同步电机磁场建立过程
答:
发电机与
系统
并联运行时,可以认为是与
无限大容量电源的
母线运行,要改变发电机励磁电流,感应电势和定子电流也跟着变化,此时发电机的无功电流也跟着变化。当发电机与无限大容量系统并联运行时,为了改变发电机的无功功率,必须调节发电机的励磁电流。此时改变的发电机励磁电流并不是通常所说的“调压”,而是只是改变了送入...
短路电流计算相关问题
答:
(3)求出
供电系统
各元件的电抗标么值。 (4)求出
由电源
至短路点的总阻抗X*Ξ (5)按公式I* =1/ X*Ξ求出短路电流标么值,对
无限大电源容量
系统,短路电流周期分量保持不变,即I*″ = I*0.2= I* ∞ (6)求出短路电流、短路冲击电流和短路容量 欧姆法计算过程也较为简单:先求出各元件的阻抗值,然后根据...
非
无限大容量电源供电系统
发生对称三相短路,短路电流含有哪些分量短路电 ...
答:
在非
无限大容量电源供电系统
中,当发生对称三相短路时,短路电流含有以下分量:直流分量(直流短路电流): 短路时,系统中会有一个瞬时的直流电流分量。这是由于对称短路引起的不对称电压,导致电流中有一个直流成分。这个直流分量是短路电流的一部分。基波分量(基波短路电流): 短路电流中包含系统中的...
电力系统
短路
容量
怎么确定?
答:
短路容量为:38490*400*1.732=26.67MVA 其余正确。--- 2011-12-28补充说明 楼下zhyl52410 和13953710000 朋友的回答看似有理,其实是毫无必要地自找麻烦。你的计算是把系统当做
无限大的
近似计算,如果你不怕麻烦精确地计入系统参数,最后你将发现结果和你的计算相差无几。例如你按照
系统容量
200MVA计算...
电气工程一次部分目录
答:
3.1 主接线概述3.2 主接线形式与实例3.3 发电厂(变电所)用电特性和组成3.4
电力
网规划设计3.5 短路电流计算与网络变换 4.1 短路原因与计算4.2
无限大容量电源
分析4.3 计算方法与工具4.4 网络变换与MATLAB应用4.6 设备选择 5.1 电动力与热效应校验5.2 设备选择条件5.3 绝缘子与开关设备...
求会短路电流计算的大神,讨论下短路电流的计算.我有许多不明白的...
答:
例:基准容量100MVA。当
系统容量
为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1 当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5 当系统容量为
无穷大
时,系统的电抗为XS*=100/∞=0 系统容量单位:MVA 系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将
供电电源
出线开关的开断容量 作为系统容量...
现代
供电
技术目录:
答:
2.1 短路概述与种类2.2 三相短路暂态过程2.3
无限大
与有限
电源容量系统
计算2.4 电动机对短路电流的影响2.5 短路电流效应计算2.6 低压配电网短路电流计算三、电气设备及选择 3.1 高压
供电
设备:断路器、负荷开关等3.2 低压电气设备:开关电器与配电屏3.3
电力
线路:架空与电缆选择四、继电保护...
为什么要进行短路电流计算?
答:
短路电流是效验电缆热稳定性的重要条件,另外它也作为选择适当的接触器的参数,继电保护的灵敏度也是用它来效验的 有人问过了 下次提问 应该先查询下
电力系统
故障分析的图书目录
答:
前言第二版前言绪论 故障分析的基本知识第一节
电力系统
各主要元件的等值
电路
第二节 标幺制第三节 网络变换及化简第四节
由无限大功率电源供电的
三相短路 同步电机的基本方程和对称故障分析第一节 同步电机的原始方程第二节 坐标变换及dqO系统第三节 派克戈列夫方程第四节 同步电机的常用标幺制第五节 ...