西门子g120变频
器.手自动切换DI2怎么设置参数.手动0-10V...
答:
西门子
的
变频器
是通过控制参数组的切换来实现你所需要的功能的(如果不理解这个概念,可能对你调试带来很多的困难)。以你的问题,举个例子:首先你要设置参数组0为手动(0-10v):p0756.0 0(AI0为0-10v) 参数组1为自动:p0756.1 2(AI0为0-20mA)注意:定义了这个功能以后,仔细看说...
西门子g120变频
器怎么用
面板
复制参数
答:
可以复制参数,
变频器
到BOP BOP
面板
进入菜单EXTRAS-TO BOP,开始传送数据。BOP到变频器,BOP面板进入菜单EXTRAS-FROM BOP,开始传送数据。前提控制单元必须能够通电。变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满...
西门子变频器g120
参数p1240是什么意思?
答:
就是你减速太快了激活直流由于超出接通阈值上限(r1242,r1282),直流母线电压控制器被激活。自动提高斜坡下降时间,以便将直流母线电压(r0070)保持在允许的极限值内。在设定转速和实际转速之间存在控制偏差。所以,在断开直流母线电压控制器时,将引导启动编码器的输出设置为转速列表值。参见:r0056(闭环控制...
西门子G120变频
器B0P
面板
显示的英文翻译成中文是什么意,如快速设置等...
答:
快速设置网上有很多资料,标准的是先把p0010改为1之后
变频器
自动筛选必要的参数按键头切换设定10几个参数就可以做优化优化后就可以用了,网上有对应参数的中文对照表
西门子g120变频
器手动启动给速度怎么到一百转的时候就转不动了?_百度...
答:
这说明
变频器
本身并没有什么问题,问题在于你的参数设置,也有可能是控制端子的接线以及参数设置,需要找专业人士检测后确认的。
西门子变频器G120c
如何通过端子控制实现多转速?
答:
接相应的端子,当不同的接通时,相当于不同的组合,在参数里可以设置相应的转速值,实现多转速运行。
g120c
多段速如何2进制
答:
改变变频器多个DI的状态。
西门子G120变频
器电机多段速控制接线方法:在使用二进制给定时,变频器最多支持15个速度,在从0速到15速的切换过程中,变频器可能需要同时改变变频器多个DI的状态。
G120
X
变频器
控制单元能和G120XA的互换吗
答:
G120X和G120XA功率范围都在 0.75 kW ~ 630 kW, 可与任何电机配套使用使用上两者可以实现互换。都是两者都可以在西门子基于云的开放式物联网操作系统MindSphere直接相连。通过MindSphere上Analyze MyDrives应用程序对从变频器、驱动系统及机器设备中采集的运行数据进行评估。
西门子G120变频
器快速调试的内容:...
西门子G120变频
器给定慢速指令变频器为什么没启动
答:
得先给定启动信号后,再运行慢速指令吧。
西门子G120
、v/f控制 谢谢了
答:
最简单
面板
控制 P700= 1 P100=1 电机参数P304--311 电流 电压 转速\功率 功率因数,就可以面板控制了 端子控制 P700= 2 P100=2 具体还要看每个端子的功能再连接设置相应的功能 ,模拟量给定通道连接。你有图纸最好把控制方式告诉我,简单的参数我咧出来发给你。