西门子440变频器故障f0001
变频器
过载问题
答:
过载百分之一百五十大概1分钟就会跳保护。这个是
变频器
的软件设置的。 变频器输出电流达到额定电流的百分之二十时,变频器不会跳过载
...510通过多功能端子DI1停止
变频器
输出时,控制盘显示
故障F0001
...
答:
F0001是
过电流
故障
代码,首先请排除是否存在短路等过电流现象;如果外部线路正常,将
变频器
的转速升降时间适当延长;
西门子变频器
报警
F
0023
答:
输出断线
故障
。
变频器
内部的电压检测单元出问题,工作不正常。导致误报警。 变频器供电电源容量小,不能满足变频器瞬时电流增大的需求。驱动电路损坏也会报
F
0023。1、检查变频器输出端子、电机接线盒内接线端子以及电机电缆,查看电机电缆是否断开,电机电缆接线端子连接是否牢固。如有接线松动,请将接线紧固。
西门子变频器
420出现r0501是什么
故障
?
答:
5. 定子电阻值(P0350)必须正确无误。6. 电动机的冷却风道是否堵塞,电动机是否过载。♦ 增加斜坡上升时间。♦ 减少“提升”的数值。
西门子变频器
MM420报
故障
代码 西门子变频器MM420报警代码查询 - 工控电路板维修 - 力士乐驱动器维修、力士乐电源模块维修、。
F0001
过电流 电动机的功率与...
引风
变频
不启动显示代码为
F
0022是什么意思?
答:
变频器
什么型号?如果是
西门子
的。看下面 我建议你查看一下MM
440
参数表P308 F0022 硬件监控激活 解除 参看
F0001
原因 在下列事件中产生这种
故障
(r0947=22和r0949=1):(1)直流中间回路过电流状态=IGBT短路 (2)制动单元短路 (3)接地故障 (4)I/O模块没有正确插入 诊断和采取的措施 你...
嘉轩三电平
变频器故障
代码
答:
嘉轩三电平
变频器故障
代码为
F0001
。变频器故障代码表故障代码故障可能的原因检查措施1过电流变频器检测到电机电缆存在过大电流突加重载-电机电缆短路-电机不合适检杳负载。
谁有
西门子变频器
的
故障
表,发个吧
答:
F0001
过流♦ 电动机的功率(P0307)与
变频器
的功率(P0206)不对应♦ 电动机电缆太长♦ 电动机的导线短路♦ 有接地
故障
检查以下各项:1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障4. 输入变频器的电...
...
变频器
通过多功能端子DI1停止时,控制盘显示
F0001
.请工控传动工作的朋...
答:
在ABB
变频器
ACS510手册上可以查到:
F0001
的错误代码原因为过流。具体的资料以及原因排除办法:http://www.con-star.com/support/support95.html ABB ACS510选型和技术资料:http://www.con-star.com/product/product60.html ACS510变频器手册下载:http://www.con-star.com/download/download6....
变频器
的pid控制
答:
你没有说你的工艺情况,但我初步判断应该是供水之类的系统了,你用
变频器
里边的PID,先要把D关掉(一般要设成零),因为供水之类系统一般属于快速响应系统,绝对不能够用D,否则会引起震荡,你现在的情况就是震荡,然后I值要设定大些,P值要设小些,PID调整没有固定模式,现场参数经验很重要,如果是...
西门子变频器
