自动喷水灭火系统
中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系什么...
答:
自动喷水灭火系统
中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系是从其动作进行联动的。压力开关是一直处于正常状态。只有在联动中控室和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。在消防控制中心有人24小时值班的情况下,联动中控室处于手动状态。泵房主管路安装了泄压阀,当压力超过安全设定值时,会自动开阀泄压...
自动喷水灭火系统
如何分区
答:
大型建筑或高层建筑往往需要若干个
自动喷水灭火系统
才能符合实际使用的要求,在平面上、竖向上分区装设各自的系统。平面分区的原则 (1)系统的设置宜与建筑防火分区一致,尽量做到在区界内不出现两个以上的系统交叉;若在同层平面上有两个以上自动喷水灭火系统时,系统相邻处两个边缘喷头之间的间距不应超过...
预作用
自动喷水灭火系统
?
答:
预作用
自动喷水灭火系统
具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,在系统中安装闭式洒水喷头。在未发生火灾时该系统管道内通常充有低压空气或氮气以供监测,故系统具有干式系统的特点。因此它适用于安装在那些既需用水灭火但又绝对不允许发生火灾...
自动喷水灭火系统
里面,响应时间指数是什么意思?
答:
响应时间系数 response time index。RTI洒水喷头动作灵敏度的度量,计算公式为:RTI=τμ0.5。式中:RTI——响应时间系数,单位为(米秒)0.5[(m·s)0.5]。τ——热敏感元件的时间常数,单位为秒(s)。μ——气体流速,单位为米每秒(m/s)。
自动喷水灭火系统由
洒水喷头、报警阀组、水流报警...
...选择正确的答案。
自动喷水灭火系统
的水泵应由( )直接联锁自动启动...
答:
【答案】:C 根据GB50084—2001《
自动喷水灭火系统
设计规范》(2005年版)第11.O.1条。
消防
自动喷淋灭火系统
末端压力多少为正常值?
答:
FM要求是管网压力1.1Mpa。《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。
自动喷水灭火系统由
洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由...
消防报警
系统
是特殊消防吗
答:
不是,特殊消防是指高压水消防和
自动
消防(主要有气体消防、水喷雾等),费用单独计算。消防报警
系统
,又称火灾自动报警系统,它是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾...
火灾
自动
报警系统和消防
喷淋系统
有什么联动关系?
答:
自动喷水灭火系统
的联动控制 联动控制系统需要控制喷淋泵的启动和停止,监视水流指示器、压力开关的动作信号,监视检修用的碟阀的开启或关闭信号。干式自动喷水灭火系统 在报警阀后的管道内充以压缩空气代替压力水,报警阀前仍充以压力水,以适应环境温度的要求。由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置...
什么是
自动喷水灭火系统
?
答:
1.湿式自动喷水灭火系统 该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于4℃且不高于70℃的建、构筑物内。湿式
自动喷水灭火系统由
闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和...
干式
喷水灭火系统由
( )组成。
答:
【答案】:A 干式
自动喷水灭火系统由
闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成,其关键是有闭式喷头和充气设备。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第184页。