66问答网
所有问题
当前搜索:
自动喷水灭火系统工作原理
自动喷水灭火系统
作用面积是什么意思?
答:
火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个
自动喷水灭火系统
的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。
压力开关和水泵控制柜的区别是什么啊?
答:
二、定义:1、压力开关:报警阀压力开关
工作原理
:当报警阀动作,报警管路通水,管路中水流压力大于设定值时,压力开关动作,压力开关就会发出2路信号。压力开关有4根线,其中两根接水泵控制柜内的启泵端子,另外两根线接火灾
自动
报警
系统
中的输入模块,输入模块会向火灾自动报警控制器反馈压力开关的动作信号...
消防喷淋头的安装间距的规定是什么?
答:
消防喷淋头之间的标准距离:要按不同喷头和环境的不同来调整消防喷淋头之间的距离,具体需参照《
自动喷水灭火系统
设计规范》来设置消防喷淋头。具体如下:GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》中的相应规定:7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有...
自喷干式
系统
和预作用有什么具体区别。预作用不加空压机可不可以。_百...
答:
预作用不可以不使用空压机。否则会影响正常运行,两者区别如下:一、指代不同 1、自喷干式系统:满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态。2、预作用:将火灾自动探测报警技术和
自动喷水灭火系统
结合起来,在系统中安装闭式洒水...
自动喷水灭火系统
主要有几种类型
答:
一、
自动喷水灭火系统
分类:1、自动喷水灭火系统是这类灭火设施的总称。(1)按洒水喷头的型式不同,有闭式系统和开式系统之分;(2)按适用场所和工况不同,有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、干湿式交替系统和闭式自动喷水—泡沫联用灭火系统等多种系统;开式系统也有雨淋系统和...
消防泵房中延迟器有什么作用
答:
延迟器是消防
自动喷水灭火系统
中的一个部件,安装在压力开关前面,延迟器的作用是防止湿式报警阀因水压波动开启后水进入压力开关而导致水泵误动作,主要起着防误报警的作用。由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同,阀瓣处于关闭状态(阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式...
消防
自动
喷淋
系统
中闭式玻璃球喷头与易熔合金喷头的安装区别?
答:
但安装时应按照《
自动喷水灭火系统
施工及验收规范》(GB50261-2005)中相关规定进行:扩展材料:闭式消防系统的种类:闭式灭火系统按
工作原理
分为:湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统。1、湿式喷水灭火系统:由喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。由于该系统在报警阀...
湿式报警阀怎么安装
答:
2.2、
工作原理
湿式报警阀装置长期处于伺应状态,系统侧充满工作压力的水,
自动喷水灭火系统
控制区内发生火警时,系统管网上的闭式洒水喷头中的热敏感元件受热爆破自动喷水,湿式报警阀系统侧压力下降,在压差的作用下,阀瓣自动开启,供水侧的水流入系统侧对管网进补水,整个管网处于自动喷水灭火状态。同时...
消防喷淋温度达到多少度会
喷水
答:
一般情况下,消防喷淋的温度达到68度后,内部的玻璃球便会出现爆裂,这时就会开始喷水。当然,在特殊区域,如厨房、锅炉房,其使用的消防喷淋需要达到93度的温度,才会开始喷水。消防喷淋是一种在热作用下,按预定温度范围自动启动,或按照火灾信号由控制装置启动,按设计喷头形状和流量喷水的喷头,是
自动喷水灭火系统
的一部分。
水流指示器的作用是什么?它报警的
原理
是什么?
答:
水流指示器的
原理
是将水流动的信号转换为电信号的水流报警装置,一般用于湿式、干式、预作用、循环启闭式、
自动喷水
-泡沫联用
系统
中,这些都是闭式系统,因为闭式系统在
灭火
时,是哪只喷头爆破,哪只喷头喷水,而不是全部喷水。但是在开式系统中,喷水时是全部喷水,所以水量很大,冲击力也很大,所以在...