应急照明的照度
要求
是什么
答:
6-2 装在应急灯具给应急光源和控制部件供电的直流电子镇流器应符合IEC 924和IEC 925
的要求
。 合格性由IEC 924和IEC 925相关章节规定的试验来检验。 6-3 连接于一个电路中的任一灯具的故障不应影响连接于该电路中的其他灯具。这些要求可以由每一灯具中装的保险丝,
继电器
或其他
保护装置
来满足,也可以通过灯具内部设...
电气设备的
保护
都有啥?
答:
过载
保护要求
不受电动机短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,通常采用热继电器作过载保护元件。 当6倍以上额定电流通过热继电器时,需经5s后才动作,可能在热继电器动作前,热
继电器的
加热元件已烧坏,所以在使用热继电器作过载保护时,必须同时装有熔断器或低压断路器等短路
保护装置
。 1)失...
为什么高压断路器与隔离开关之间有闭锁
装置
答:
隔离开关没有灭弧装置。所以为了防止带负荷拉隔离开关产生电弧,引发短路事故,必须在高压断路器与隔离开关之间要加装闭锁装置。高压断路器或称高压开关它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过
继电器保护装置的
作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和...
继电保护
里什么是负压闭锁啊?为什么要负压闭锁?非常感谢
答:
复合电压启动元件是由一个滤过式负序电压继电器和一个低电压继电器组成。低电压继电器经负序电压
继电器的
常闭接点接于相间电压上,以保证
保护装置
在对称三相短路时可靠地动作,并能提高低电压继电器对三相短路的灵敏度。因为在发生三相短路开始瞬间将会短时出现负序电压,使负序电压继电器一定动作,待负序电压消失...
电气安全工作基本
要求
有哪些
答:
在用电中,一般采取:保护接地、防高压窜入低压保护、保护接零、重复接地保护;装设熔断器、脱扣器、热
继电器
、漏电
保护装置
;采用安全低电压等。同时还必须加强电气作业安全管理,认真执行安全管理制度和安全规程,以及坚持经常性的安全思想和安全知识的教育。电气设备的交接试验一般是由电业部门负责,
要求
符合《电气设备交接...
消防控制柜的消防水泵控制柜技术
要求
答:
热
继电器的
整定电流范围宜包含电动机的额定电流。 e. 电动机启动方式当电动机功率<55kW时,采用直接启动;当电动机功率≥55kW时,采用软启动。均采用一拖一形式。 直接启动装置电动机启动装置应符合IEC947-4-1
要求
,额定操作电压应不小于交流440V,额定操作电流应不小于电动机满载运行时的电流。短路
保护装置
应满足...
电压互感器二次侧为什么要接地?
答:
电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视
装置
提供相电压。2.电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压...
热
保护继电器的
作用是什么?
答:
电路图中热
保护继电器
用如下符号表示:电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但若过载时间...
继电保护
原理的介绍
答:
《继电保护原理》是2007年中国电力出版社出版的图书,作者是刘学军。主要讲述了
继电保护的
基本原理与运行特征分析的基本方法。
浅谈桥、门式起重机电气
保护
系统检验_门式起重机电气图纸
答:
对于电动机的第三相都应有总过流保护,当其发生过流时应使起重机停止运行。(2)整定电流值的检查。对于绕线型异步电动机,如果其采用瞬时动作的过流继电器作为其
保护装置
,
继电器的
动作电流约为额定电流的2.5倍。对于直流电动机,如果其采用瞬时动作的过流继电器作为其保护装置,继电器的动作电流约为该...