答:
、
给排水管道安装
施工的方法及要求:(一)沟槽开挖、支撑与回填的施工方法及要求 1沟槽开挖 1.1放线:根据工管部门技术交底的管道管沟开挖宽度,在测量人员测放的管沟中线两侧测放开挖边线,并用白灰作出标识;1.2设置高程及中线控制点:在管线的拐点处、以及直线段每5-10米(压力管道不大于15米),...
建筑
给排水
施工技术
规范
是什么
答:
、
给排水管道安装
施工的方法及要求:(一)沟槽开挖、支撑与回填的施工方法及要求 1沟槽开挖 1.1放线:根据工管部门技术交底的管道管沟开挖宽度,在测量人员测放的管沟中线两侧测放开挖边线,并用白灰作出标识;1.2设置高程及中线控制点:在管线的拐点处、以及直线段每5-10米(压力管道不大于15米),...
厨卫
给排水安装规范
答:
基本上你可以参照《建筑
给排水
及采暖工程施工质量验收
规范
》,现在所有的施工都会参照这个进行安装,不过详细点的可以参照一下内容。1.一般规定 1.1.管道工程应根据住户要求安装,完工后必须进行试压,检查合格后,才可进行其他装饰工程。1.2.
管道安装
必须横平竖直。
排水管道
必须畅通。2.技术要求及验收标准...
室外
给排水
施工验收
规范
是什么?
答:
规范
是:
管道
上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同.1 施工过程质量控制3.3.1 建筑给水、
排水
及采暖工程与相关各专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录。2 隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水...
室外
给排水管道
直埋做法
答:
二、总体要求:1、严格
规范
管材管件等产品的搬、运、装、卸管理,不得出现抛、摔、滚、拖现象,防止对产品造成损伤。尤其在卸车过程中一定要轻吊、轻搬、轻放,运输至工地后要妥善保管,尽量防止管材与尖锐物体接触摩擦。2、开挖管道沟槽要达到设计深度。
管道安装
时,必须保证管道平稳、牢固、可靠,避免...
室内雨水管
安装
时,立管上必须安装伸缩节吗?怎么设置?
规范
中有没有要求...
答:
如果不是管子不是很长的话,加不加伸缩节都一样,加上就是为了防止管子因自身重量产生沉降,而吸收这沉降所发生的位移量。
规范
规定雨水管应该是4米设置一个伸缩节,也就是每根
管道
一个。 伸缩节一般应该
安装
在室外,也就是飘窗外的室外雨水管安装设不设伸缩节。根据《建筑
给排水
及采暖工程施工质量...
给排水管道
是先装室内还是室外
答:
1、《建筑
给水排水
及采暖工程施工质量验收
规范
》、《建筑工程施工质量验收统一标准》规定在施工前,建筑已充分沉降。在室内外对接时采用柔性连接防止因建筑沉降对管道产生侧切拉力。2、给水管道是先
安装
室外,再安装室内;
排水管道
的安装顺序是先安装室外再安装室内即先安装排出管,再安装立管或横支管。3、...
给排水管路
支架的国家标准
规范
?
答:
国标《建筑
给排水
及采暖工程施工质量验收
规范
》GB50242-2002中对
管道
支架有如下要求:第3.3.7条 管道支、吊、托架的
安装
,应符合下列规定:1、位置正确,埋设应平整牢固;2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求...
...文件要求机房是否有禁止
给排水管道
通过或暖气
安装
的要求?
答:
最新GB50015-2003_建筑
给排水
设计
规范
(2009版)4.3.3 建筑物内
排水管道
布置应符合下列要求:1 自卫生器具至排出管的距离应最短 , 管道转弯应最少;2 排水立管宜靠近排水量最大的排水点;3 排水管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房 内,以及食品和贵重 商品仓库、通风小室、电气机房...
建筑
给排水
及采暖工程施工质量及验收
规范
介绍?
答:
《建筑
给排水
工程施工质量验收
规范
》本资料为建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002(条文解读),规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了建筑企业多年建筑给水、排水及采暖工程设计、材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,增加了建筑中水系统...