66问答网
所有问题
当前搜索:
组态王和西门子寄存器设置
组态王
怎么读取
西门子
331 7pf01采集的数据
答:
PLC
与组态王
通常通过RS232串行口进行通讯。组态王开发界面左侧有“设备”选项,设备下有“COM1”和“COM2”选项,选择你要用的COM口,中间窗口出现“新建...",点击后选择设备,先选择“PLC”,再选择“
西门子
”,再选择“S7 200”,然后选择要用的协议,一般可选“MODUS"。再按步骤进行
设置
即可,应该...
西门子
PLC200
寄存器
地址
与组态王
中的变量定义中的寄存器地址如何对应...
答:
组态王
中
寄存器
列表 寄存器格式 寄存器范围 数据类型 变量类型 读写属性 寄存器含义 Vdd 0~9999 BYTE,SHORT,USHORT,LONG,FLOAT I/O整型、I/O实型 读写 V数据区 Idd 0.0~9999.7 BIT I/O离散 只读 数字量输入区,按位读取 0~9999 BYTE I/O整型 数字量输入区,按字节(8位)...
如何通过
组态王
来控制PLC,组态中
设定
的按钮和在PLC中的一样
答:
采用中间继电器 因为硬件的优先级高于软件 所以要通过中间继电器来实现
组态王
的输入信号对PLC的控制 一般组态王信号采用I/O离散变量 在编写PLC程序的时候可以让组态王给的信号作为启动信号 输出一个中间继电器M 然后LD这个继电器 后面OUT你要控制的输出量 ...
用
组态王
控制
西门子
plc
答:
参照
组态王
驱动说明中,直接控制M0.0,然后梯形图中M0.0输出为Q0.0即可。在组态王中创建IO离散变量连接M0.0变量,组态中改变M0.0就间接控制了Q0.0.也可以直接控制Q0.0,这样容易跟程序中冲突,建议一般使用中间变量。连接模拟量时,使用IO实数即可 ...
菜鸟跪求?
西门子
plc,s7-200模拟量怎么用
组态王
读取,越详细越好,谢谢...
答:
西门子
s7-200 PLC的模拟量输入
寄存器
为AIW。以第一个通道的模拟量输入为例子,将AIW0当中的数值先move到VW区域,然后再从
组态王
中读取该VW区域的数值就可以。
手把手教你入门
组态王
答:
深入
配置
:kvS7200.ini</ 接下来,打开kvS7200.ini文件,调整IP地址以匹配实际网络环境。这是关键步骤,直接影响数据传输。步骤四:数据词典与画面连接</ 在数据词典中,为变量选择正确的驱动、
寄存器
和数据类型。 在工具箱中,使用T创建画面显示地址和数据连接,确保数据无缝传递。 运行与测试</ ...
PLC和
组态王
的V存储区的问题
答:
VD100的低字节就是VB100,所以,对于要访问的变量,其地址不能重叠。也就是说,你不能定义一个char变量地址在V100,同时还定义一个real(float)变量地址也在V100.可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过...
组态王
读取
西门子
plc200内的VW1在画面中不能显示
答:
1、计算机串口被其它应用程序占用,microwin不能和力控同时启动 2、没有分配库指令数据区或分配库指令数据区与应用程序区重叠。3、
组态
软件中通讯参数与PLC中的不完全一致 4、modbus命令号与PLC对应:功能1和5 读写单个DO功能2 读单个DI功能3 读取单个或多个保持
寄存器
(V存储器中的字)功能 4 读单...
我用
西门子
226PLC和
组态王
通讯想用其COM口通讯,走何种通讯方式比较好...
答:
可以直接用PPI通讯。不过。这个通讯速度比较慢。
组态王
数据类型怎么没法选STRING
答:
是你的设备的
寄存器
没有选择正确,内存字符串就不说了,IO字符串的,例如
西门子
200,Q和I之类的寄存器是没有字符串类型的,V是有的。查看硬件手册,选择正确的寄存器即可。如图,