66问答网
所有问题
当前搜索:
箍筋弯钩增加长度怎么计算
135°
箍筋弯钩
的
增加长度
是多少倍的d
答:
一个135°
箍筋弯钩
的
增加长度
对HPB300级的为制作尺寸+1.87d;另加平直长度5d(抗震的为10d)。d为钢筋直径。对HRB330级、HRB400级的为制作尺寸+2.89d,另加平直长度5d(抗震的为10d)。d为钢筋直径。
箍筋弯钩长度计算
公式是
怎样
的?
答:
箍筋弯钩长度
的理论
计算
值:135°弯钩11.9d,对转半圆180°弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。箍筋用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm。
箍筋
下料
长度计算
公式图解
答:
箍筋
下料
长度计算
公式图解如下:一、直线钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+
弯钩增加长度
。二、弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-量度差值(弯曲调整值)+弯钩增加长度。一、箍筋绑扎时应注意的问题有哪些 1、墙的钢筋网绑扎同基础。钢筋有90°弯钩时,弯钩应朝向混凝土内。2、采用双层钢筋网时,...
钢筋
箍筋弯钩
部分
怎么计算长度
答:
无论
箍筋弯钩
还是拉筋弯钩,弯折角度都是135度。做预算时直钢筋180度弯钩时取的长度是6.25d,实际上6.25d取的钢筋的中轴线长度。其实箍筋、拉筋末端135弯钩的
长度计算
也是一个道理,规范规定的长度是10d,而我们计算时取11.9d,同样也是遵循上面的原则。
箍筋
单根下料
长度计算
公式及过程详解?
答:
箍筋长度计算
方法与公式一般的算法是箍筋长度=(梁宽-保护层*2 +梁高-保护层*2)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 具体:1、如果按实计算及下料长度,那么算法是:(1) 90/90的箍筋钢筋计算公式为:箍筋内皮周长-5个90°
弯钩
内皮差(0.288d)+2个弯钩处的平直段长度(10d>75mm时,平直长度...
不同直径钢筋弯曲,
长度增加
多少?有公式
计算
吗?
答:
三、
弯钩长度
的计算 1
计算弯钩
时的原则是无论下料长度还是预算长度都按照中轴线计算可以想一下,我们做预算时直钢筋180度弯钩时取的长度是6.25d,历来我们都是这么做的,没有人问为什么,而实际上6.25d取的钢筋的中轴线长度,其实
箍筋
拉筋末端135弯钩的
长度计算
也是一个道理,规范规定的长度是10d,...
直径20mm梁钢筋90°
弯钩长度如何计算
(平直段+弯曲的那段)
答:
平直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩的增加长度 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度+弯钩的增加长度-弯曲调整值
箍筋
下料长度=外皮周长尺寸+箍筋调整值 计算钢筋造价时,则按照上述计算公式不扣减弯曲调整值即可。钢筋如有接长,则另加搭接长度。一、单个
弯钩增加长度计算
钢筋弯钩有三种...
箍筋长度如何计算
?
答:
在本式中,1.9d*2为箍筋的两个弯钩因为弯曲135°而产生的弧度
增加
值,因为我这里没有图片,就不再赘述。max(10d,75mm)的由来,砼结构验收规范规定,抗震结构
箍筋弯钩
平直段长度不应小于10d,且最低不小于75mm。如果箍筋按照中心线
计算
的话,公式为
箍筋长度
=(b-2c+d)*2+(h-2c+d)*2+(...
如何计算
钢筋的
弯钩长度
?
答:
1、
计算弯钩
时的原则是无论下料长度还是预算长度都按照中轴线计算。可以想一下,我们做预算时直钢筋180度弯钩时取的长度是6.25d,历来我们都是这么做的,没有人问为什么,而实际上6.25d取的钢筋的中轴线长度。其实
箍筋
、拉筋末端135弯钩的
长度计算
也是一个道理,规范规定的长度是10d,而我们计算时取...
关于135°
弯钩长度
的
计算
答:
1、
计算弯钩
时的原则是无论下料长度还是预算长度都按照中轴线计算。可以想一下,我们做预算时直钢筋180度弯钩时取的长度是6.25d,历来我们都是这么做的,没有人问为什么,而实际上6.25d取的钢筋的中轴线长度。其实
箍筋
、拉筋末端135弯钩的
长度计算
也是一个道理,规范规定的长度是10d,而我们计算时取...