66问答网
所有问题
当前搜索:
矿物电缆接地做法
矿物电缆
怎么套定额?
答:
定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。问题三:单芯
矿物电缆
套用定额是否需要在此基础上乘以系数0.67? 不需要,定额章节说明的电缆是一般电缆!矿物...
桥架
接地
的
做法
答:
镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期
电缆
敷设和检修。即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有
接地
线将各段桥架连接至大地。
接地
极
做法
示意图规范做法
答:
3、抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或
电缆
之间,用
接地
的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、...
10Ω
接地
线
怎么做
?
答:
10Ω
接地
线是用于保护电气设备和系统免受静电放电和电磁波干扰的一种接地线。以下是10Ω接地线的
做法
:选择合适的
电缆
:10Ω接地线需要使用低阻抗、低电感的电缆,以便提供充足的接地效果。通常可以选择铜制的屏蔽电缆或者平衡电缆。进行接头处理:将接地线的两端剥开一段长度,然后进行接头处理。接头可以...
电缆
线路的
接地
有哪些要求?
答:
(4)金属外皮
电缆
的支架可不
接地
。电缆外皮如是非金属材料,如塑料、橡皮等,以及电缆与支架间有绝缘层时,其支架必须接地。(5)截面在16mm2及以上的单芯电缆,为消除涡流,外皮的一端应进行接地。(6)两根单芯电缆平行敷设时,为限制产生过高的感应电压,应在多点进行接地。
电缆
直埋地穿管敷设的
方法
答:
,与树木的距离为1.5m。8、 无铠装
电缆
从地下引出地面时,高度 1.8m及以下部分,应采用金属管或保护罩保护,以防机械力损伤(电气专用间除外)。9、铠装电缆的金属外皮两端应可靠
接地
,接地电阻不应大于10Ω。10、在电缆通过的无永久性建筑物的地点,应埋设标桩,接头与转弯处也应埋设电缆标桩。
为什么电力
电缆
需要
接地
?
答:
3)低电平模拟信号或脉冲量信号,宜选用对绞线芯分屏蔽,必要时也可选用对绞线芯分屏蔽复合总屏蔽。4 其他情况,应按电磁感应、静电感应和地电位升高等影响因素,选用适宜的屏蔽型式。5
电缆
具有钢铠、金属套时,应充分利用其屏蔽功能。3.6.8需降低电气干扰的控制电缆,可增加一个
接地
的备用芯,并应...
电井内
电缆
支架怎么
接地
?
答:
水平或竖直井道内的
接地
与保护干线应符合下列要求:1
电缆
井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排。2 电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;2)宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5—2选择导体的截面。 3 电缆井道内的接地干线可兼作等...
帮忙指点一下,电井内
电缆
支架的
接地做法
答:
水平或竖直井道内的
接地
与保护干线应符合下列要求:1
电缆
井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排。2 电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;2)宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5—2选择导体的截面。3 电缆井道内的接地干线可兼作等电位...
五芯的铠装
电缆
,有双色线了,铁皮保护层还要做
接地
吗?
答:
是的,两端都需要
接地
。铠装
电缆
或铅包、铝包电缆的金属外皮在两端应可靠接地,接地电阻应不大于10欧姆,电缆接头处应保持金属外皮的连续性。一是减小接地电阻,二是在金属外皮中间有某处断裂的情况下,仍能保证接地连接