66问答网
所有问题
当前搜索:
直流电源负极接地作用
直流
系统一点
接地
为什么可以运行?
答:
电流是要形成回路后才能流动的,
直流
一点
接地
后,没有第二点接地前,还是没有形成短路回路,所以还没有电流流过。因此允许短时运行并要求立即监测出接地点并排除。否则再有一点接地就会造成两点接地短路,造成直流跳闸。所谓回路,就是有来有去。从
电源
出来的电流只有回到电源,才能形成回路,就像一般供电...
24v
直流电源
的
负极
对地电压是多少v?
答:
对于
直流
24V
电源
来说它为单电源,单电源的
负极
对地的电压是为0V的,正极对地电压为电源电压24V。使用电源为双电源的话,它的一端对地电压为+24V,另一端对地电压为-24V。电工学中,大部分情况是把单电源的负极理解为地。
直流
断路器选择指南
答:
直流断路器的选择方式:根据直流回路选择:直流回路是否正常运行,是选择直流断路器的最基本的方式,要保证直流断路器可以正常的负荷电流。根据
直流电源
的额定电压、接地方式进行选择:在直流电源的额定电压、接地方式进行选择分为
负极接地
、中心点接地、正负极均不接地三种方式。.负极接地:负极接地的方式,最...
直流
系统发生一点接地,怎样判断是正极接地还是
负极接地
?
答:
用数字万用表测量正极和地之间的电压,如果为正电压就是
负极接地
,如果为负电压就是正极接地。当直流系统的正极或负极对地绝缘水平降低到某一整定值时,统称为
直流接地
。例如对220kV直流系统来说,两极对地电压绝对值的差超过40V或绝缘降低到25KΩ以下,应视为直流接地。造成直流系统接地的原因可能有...
24v
直流电
正极或
负极
对地会有电压吗?对地电压为零会有什么影响吗?我的...
答:
1.您的这个24V
直流电
是怎么来的?如果是干电池,或蓄电池,电池与地又是绝缘的,那么,它的正、
负极
与地也是绝缘的,它的正、负极与地都是测不出来电压的,没有电压,但不是电压为零。如果上述电池的某一极(比如负极)与地用导线连接起来了,那么,该极对地的电压就是零了,另一极(正极)与...
直流
屏出现
接地
报警如何处理及注意事项
答:
1、
直流
屏接地现象:直流系统是绝缘系统,正常时,正、负极对地绝缘电阻相等,正、负极对地电压平衡。发生一点接地时,正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,也就是说,正极接地时,负极对地电压升高(绝对值),
负极接地
时,正极对地电压升高。如220直流系统,正常工作时,...
采用取下熔断器寻找
直流
系统
接地
时,为什么先取下正极熔断器,后取下
负极
...
答:
特别是沿海地区,每年春季空气温度很大,且含有很高的盐分,很容易使二次回路端子排、接线座等部位潮湿,形成间歇性的
接地
点。1 D9 Z8 q- ^5 e B7 N$ ~; t因此,在投入
直流电源
小保险时,首先投入
负极
,锁定出口继电器两端的电位,使之不能动作,然后再投入正极保险;而在退出小保险时,先取下正极保险,使出口继电器...
直流
系统正极
接地
的危害?
答:
直流
系统发生正极接地,有可能造成保护误动作。因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于
负极电源
,倘若这些回路再发生接地过绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统
负极接地
时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。发电厂、变电站的...
可以从一个
直流电源
取负从叧一人直流电源取正可以吗?
答:
可以这样做,但前提是两个电源剩下的正负极(没有用的两个接头)必须有连接,可以是导线也可以是其他导体(包含大地),而且接出的电压是两个电源电压的矢量和。原则上来说,
直流电源
的一极接地,那另外一极对地就有电压,比如100V直流
负极接地
,那么正极对地电压就有100V,如果正极接地,那么负极对...
直流
稳压
电源
的负级与
接地
可以连接吗
答:
一般情况下负级与
接地
端 就是连接在一起的,当然可以
棣栭〉