直流母线电容怎么确定
关于“ABB变频器
直流母线
没电压,充电电阻频繁烧坏”的问题?
答:
检查由电源板供给的各电路元件有无明显短路。主要检查有 (1)整流桥 (2)IGBT (3)制动斩波器 (4)充电二极管 (5)检查制动电阻接线,不能接到
直流
的母排上。(6)
电容器
(7)斩波器是否接反 (8)电机电缆是否接地(不要忽视外围)...
电容器
装置接入处
母线
短路容量
怎么
计算
答:
联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、
电容器
组等。 接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和
直流
接触器。这里主要介绍常用的交流接触器。交流接触器又可分为电磁式和真空式两种。
变频器中
直流母线
有什么作用?
答:
采用反馈电网的方式,其投入成本高。采用制动电阻因为反馈能量大,消耗功率很大,是较不经济的方法。因此,
如何
把负载惯量产生的电能再生利用,此为关键技术重点之一。共用
直流母线
的原理就是将变频器分解为两个部件,即整流器部分与逆变器分开。如此:一台较大整流装置可以供应多台逆变装置,每一台逆变器的...
变频器
直流母线
电压过高是何故障?
答:
如果变频器没坏,可能是电动机四象限运行的发电状态导致电能回流,该能量无法回馈电网,所以引起
母线电容
充电、电压泵升。可以加制动单元和刹车电阻,根据手册选。所谓变频器的过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表现在变频器
直流母线
的直流电压上。正常工作时,变频器直流部电压为...
变频器
直流母线
过电压的原因及解决办法
答:
解决电网过电压对变频器的影响,主要思路是对变频器中间直流回路多余能量进行有效及时处理,同时要预防或者降低多余能量馈送到变频器的中间直流回路,让电网产生的过电压处于一定的允许值内。造成过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压。电源过电压是指因电源电压过高而使
直流母线
电压超过额定值。而...
马达的启动
电容怎么
计算
答:
因此在电网中安装并联
电容器
无功补偿设备后,将可以提供补偿感性负荷所消耗的无功功率,减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率。由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低输配电线路中变压器及
母线
因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿的效益。 无功补偿的主要目的就是提升补偿...
我的逆变器上25v2200uf的
电容
换上10v1100uf的电容会有什麼变化?_百度...
答:
耐压不够而烧坏
电容
。若是母线的电解电容的话
直流母线
储能降低 若是输出侧的滤波电容的话,输出波形将会有畸变。这个容值等级的话一般就是直流母线的电解电容。
逆变器中
直流母线电容
温度过高报警
答:
说明逆变器内部有损坏,或者逆变器负载过重,一般来说多为
电容
击穿,稳压管损坏,如果负载不是太高就是逆变器本身有损坏。
开关电源
直流
最大输入电压的
确定
?
答:
不是,还要考虑电源本身工作使得开关管两端的电压叠加值等因素。具体的要根据你的电路来分析。比如反激式的电源,使用高频隔离变压器,必须要考虑的就是关断管子时候由于变压器漏感叠加在
直流母线
上的感应电动势,两个电压的和不超过管子的耐压范围才可以。加入管子可承受700V的直流电压,你的直流输入就已经...
新能源车的主动放电
答:
实现高压
直流母线
的放电,有很多巧妙的方法可以不增加硬件成本就可以实现。 6.功能安全的核心就是功能诊断。7.实现某功能的同时,不加诊断可以认为这个功能就是一个开环执行的过程,所以最终要实现安全,考虑功能实现过程会出现故障就要考诊断来实现。8.因此诊断是首先需要
判断
放电性能的核对。1)Vdc<60v;2)放电过程VDC...