66问答网
所有问题
当前搜索:
直流母线电容容量计算
电容
串联连接电压如何分配
答:
所以
电容量
越大的
电容器
分配的电压越低,电容量越小的电容器分配的电压越高。)那么,4V的电压源,0.5F和1F的两个电容上的电压分别是8/3V和4/3V。2.如果是交流电压源,由电容的阻抗Xc=1/jωC ,可知|Xc|与C成反比,将|Xc|当做电阻来分压
计算
,可所得同样结果。
交流方波整流后电压怎么
计算
,也就是逆变电源整流后输出 ,全波整流怎 ...
答:
不考虑负载的影响,就是线电压乘以根号2,也就是交流电压的峰值。也就是说,变频器输出关闭时,直流母线电压等于交流电的峰值。变频器开启时,尤其是接有负载时,交流电整流为直流后,一方面不断向
直流母线电容
充电,另一方面,负载不断的从电容吸收电流。也就是说,电容一边充电、一边放电,此时,直流母线...
工厂变电所10kv
母线
上装设bw10.5-30-1型
电容器
,请较电容器的的
容量
会...
答:
电容器
选择时一般耐压选择
母线
电压的1.05倍,这样可以避免电容器耐受的电压过高而减小寿命,而且也不会因为耐压选择过高而使
容量
下降,所以容量可以认为是没有变化的
IGBT如何用压敏电阻及其他元件保护,有电路图的给个。
答:
直流母线
重新设计 ,用示波器测出杂散电感的大概值,减少母线杂散电感,
母线电容容量
重新算一下,让IGBT的电流全部从电容里里抽取(避免电网干扰),用示波器测出杂散电感的大概值,有源钳位,门极钳位不少
48v汽车电瓶可以并联多大的
电容
答:
将值这个额定值的2到3倍,有些甚至高达5倍,这样瞬间可能会输出20-30安培以上的电流,电瓶放电会无法满足这个瞬间电流而让电动车输出扭力不够。所以厂家在设计控制器的时候考虑到这个问题,会在
直流母线
上并联一些大点规格的电解
电容
,通过电容瞬间来释放能量补充,缓解电机这边的动力需求。
并网逆变器
直流母线
可以并
电容
吗?
答:
可以并
电容
,并联后滤波稳压,可以增加
直流母线
的电压稳定性。
通用变频器的通用变频器概况
答:
变频器的过电压集中表现在
直流母线
的电压上。正常情况下,变频器直流电为三相全波整流后的均匀值。若以380V线电压
计算
,则均匀直流电压Ud=1.35UL=513V。在过电压发生时,直流母线的储能
电容
将被充电,当电压上至760V左右时,变频器过电压保护动作。因此,变频器都有一个正常的工作电压范围,当电压超过这个范围时很可能...
三相桥式整流器的交流电源一相故障时,将会造成
直流母线
电压多少...
答:
如果一相出现故障,则相当于电压为380V的单相桥式整流了,此时输出的
直流
电压为0.9*380=342V。如果带有滤波,无故障时的电压大致上可按线电压的峰值来考虑(实际上要小一些),接近537V,大致应该在500V;当一相有故障时,由于原配
电容
是在三相整流下配的,相对于单相整流来说,滤波电容要小得多,...
西门子MM440变频器的工作原理
答:
均压电阻R1、R2是让CF1和CF2上的电压一样,两个
电容
的
容量
不同的话,分压就会不同,所以各并联了一个均压电阻。而中间的放电回路作用则是释放掉感性负载启动或停止时的反电势,用来保护逆变管V1~V6和整流管VD1~VD6。
直流母线
电压加到V1~V6六个IGBT上,基极由控制电路控制。
母线电容
工频纹波电流如何降低
答:
母线电容工频纹波电流可以通过增大
母线电容容量
来降低。根据查询相关资料信息,在大功率电力电子设备中,
直流母线
是支撑能量变换的的载体,运行功率较大时,会频繁进行能量传递,如果母线电压纹波较大,说明母线电容的容量不足,建议增大母线电容容量。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
逆变器母线纹波怎么计算
10kw变频器直流母线电容
三电平直流母线薄膜电容用什么
三电平母线电容纹波电流