380v
电缆
地埋
相间绝缘电阻
只有0.25MΩ,能否通电使用?
答:
绝对不能使用!新埋设的380伏的
绝缘电缆
组织一定要在100兆以上,否则的话天阴下雨,直接就短路了,这边空开会直接跳掉,甚至爆掉。一般出现这种情况,应该
是电缆线
破皮了,很有可能是挖机施工或者遇到了里面是石头,被车压破了。如果有部分裸露在外面的话,老鼠也有可能把它咬破,这些都要注意。你先检查...
一般使用电力
电缆线
五芯怎么测试
绝缘电阻
标准值是多少,相与相之间...
答:
这个要看
电缆
长度和绝缘厚度。电力电缆一般用5000的兆欧表,比如长度千来米的小力缆,摇到1000以上就差不多没问题了。电缆越短,泄露电流越小,绝缘电阻越大。读数越高。电缆厂测
绝缘电阻是
需要放小样(挤包一截单芯线),使用绝缘电阻测仪及恒温水浴测试。这个方法对于使用方,不太适用。使用兆欧表...
电缆绝缘电阻
标准
答:
绝缘电阻是
电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小...
低压
电缆相间
和对地的
绝缘电阻
值是多少?
答:
低压
电缆相间
和对地的
绝缘电阻
标准是根据所使用的摇表和电机不同来说的,电机不同,绝缘电阻也不同的。比如,一般的三相电机用500V的摇表就可以满足,只要对地和相间达到0.5M就可以使用的;比如,一般的高压电机就要求用2500V的摇表去测试,绝缘电阻不得小于 500M。
电缆
两线之间阻值多少合格?
答:
电缆相间的绝缘值参考对地绝缘值,低压380V电缆两相之间绝缘电阻大于0.5MΩ合格,10KV
电缆相间绝缘电阻
大于10MΩ才合格
零电阻
接地故障
是
怎么回事?
答:
但故障线路与非故障线路的零序暂态电流在频率、衰减速度等特性相同。无论在何种接地方式下非故障线路零序暂态电流的大小与本线路对地电容的大小呈正比,而故障线路零序暂态电流
等于
所有非故障线路零序暂态电流之和,且方向相反。这与中性点不接地系统中零序稳态电流特性相同。(5)当接地
电阻
较小时暂态分量远大于...
电缆绝缘电阻是
多少?
答:
电缆绝缘电阻
的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM;Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;L-电缆长度,Km;Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。良好...
0.6/1kv单芯装铠
电缆
,PVC
绝缘
,不锈钢钢带,耐压试验未击穿,但是用摇表却...
答:
单芯电缆与不锈钢带层形成电缆的电容,摇表是高电压、高内阻,在开始遥测电缆时,由于电缆的电容存在,电容充电电流,会使表针指零,于是感觉一点电阻都没有。如果继续遥测,指针应该偏移零位逐渐往大偏转,当到达摇表的额定电压时,指针稳定所指的值就
是电缆
的
绝缘电阻
。如果连续遥测指针在零位不动,说明...
电缆绝缘电阻
值标准是多少?
答:
电缆绝缘电阻
值标准:1.如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值不能小于10兆欧。2.如果是1-3KV的电缆,要求绝缘电阻值不能小于200兆欧。3.如果是6-10KV的电缆,其绝缘电阻值的标准应大于400兆欧。4.如果是20-35KV的电缆,要求的绝缘电阻值标准是不能小于600兆欧的。5.如果是220KV的电缆,在绝缘电阻值...
零线对地线的
绝缘电阻
值
是
多少属于正常的?
答:
就国内电网而言零线与地线间的阻值应
为0
。但零线对地
电阻
根据场合要求不等。如果为三项五线制,零线与地线是要求独立分开的,理论阻值为无穷大(可实际三项五线供电的零线即发电机和变压器的中心线在发送电时已经与接地网相连,此时的阻值随电网波动而随时改变,并且投入成本高,因此目前不采此种供电方式,...
<涓婁竴椤