66问答网
所有问题
当前搜索:
电缆电阻值对照表
YJV22-8.7/15-3X120mm2
电缆
的测试绝缘
电阻值
应该在什...
答:
3X120mm2
电缆
的测试绝缘
电阻值
应该在400MΩ左右,4X35+1X16mm2电缆的测试绝缘电阻值应该在200MΩ左右,(因为电缆敷设处有干燥的、潮湿的等,对绝缘电阻值有一定的影响,所以只能说左右)。1KV的可用ZC25-4型MΩ表,没-4型也可用ZC25-3型,高压电缆因为这是测绝缘,而不是测耐压,所以也可用ZC25...
...专用馈线
电缆
的正序零序参数(包括电感电容
电阻值
)分别是多少_百度知 ...
答:
电感:2.495*10-9H/cm电抗:0.0784Ω/km电容:0.5479*10-9F/km正、负序阻抗:0.2790Ω/km零序阻抗:1.284Ω/km(-9为次方)
电线
平方与功率的
对照表
?
答:
电线
平方与功率
对照表
如图:I 是电流=A;P是功率=W;空开大小计算:三相电:电流=功率÷380÷1.732;单相:功率单位是W ÷220=电流也就是A。一般负载(也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,一种是
电阻
性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算...
YJV22-8.7/15-3X120mm2
电缆
的测试绝缘
电阻值
应该在什么范围,用什么样...
答:
3X120mm2
电缆
的测试绝缘
电阻值
应该在400MΩ左右,4X35+1X16mm2电缆的测试绝缘电阻值应该在200MΩ左右,(因为电缆敷设处有干燥的、潮湿的等,对绝缘电阻值有一定的影响,所以只能说左右)。1KV的可用ZC25-4型MΩ表,没-4型也可用ZC25-3型,高压电缆因为这是测绝缘,而不是测耐压,所以也可用ZC25...
高压
电缆
绝缘
电阻
不小于多少欧?
答:
每kV电压,绝缘
电阻
不小于1MΩ。高压
电缆
的结构高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。高压电缆测量绝缘电阻时应使用2500V兆欧表进行测量,低压电缆测量绝缘电阻应使用1000V兆欧...
使用中的10KV高压
电缆
绝缘
电阻
不得低于多少?
答:
10KV高压
电缆
绝缘
电阻
不得低于5MΩ。绝缘电阻为电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿...
绝缘
电阻
多少正常?
答:
2、绝缘电阻不应低于1MΩ/kV),低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。二、低压电缆的绝缘电阻的特性 1、一般材料的绝缘
电阻值
随环境温湿度的升高而减小。相对...
电线
对地绝缘
电阻
的标准是多少?
答:
电缆
的绝缘
电阻值
与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。兆欧表(megger)俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。它是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间...
电缆
的绝缘
电阻
标准是多少?
答:
例如,一些常见的
电缆
绝缘材料,如交联聚乙烯(XLPE)、聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)等,它们的绝缘
电阻值
通常会在安装和使用手册中给出,或者在相关的标准规范中有所规定。在实际应用中,对于新安装的电缆,通常会使用绝缘电阻测试仪进行测试,以确保电缆的绝缘电阻满足要求。对于运行中的电缆,定期进行...
线直径75mm是多少平方的
电缆
答:
6. 铜铝线每千米
对应电阻
1. 标称截面积/ (铜芯线)2. 标称截面积/ (铝芯线)电阻公式:压降=2X电阻X设备总电流-交流电压=设备供电电压 R=p*l/sp—电阻率查表求;l—电阻长度;s—与电流垂直的电阻截面积 两个电阻R串联会变大,成为2R,意味着长度增加1倍,
电阻值
增加1倍,电阻与长度成...