95平方的铜芯
电缆
承受的
电流
是多少
答:
95平方的铜芯
电缆
承受的
电流
大约是255A。载流量估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。1、二点五下乘以九,往上减一顺号走 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍...
220v电线平方与功率
对照表
答:
220v电线平方与功率
对照表
1 对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出:线
电流
公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=100000/1...
220v电线平方与功率
对照表
答:
220v电线平方与功率
对照表
方法:1)首先根据功率公式P=1.732UIcosφ计算出
电流
值I=P/(1.732Ucosφ)。2)其次根据电流值确定电缆的平方数。一般有两种方法:a.查下面电缆载流量
对照表
,确定电缆的大小。b.根据口诀计算电缆的截面大小,再按电缆规格选取电缆。按电流选电缆口诀 10下五,100上二,25、35...
50kw用几平方
电缆线
答:
在中国,电压一般为380V或者220V,考虑到电压降和线路损耗,我们假设电压降为10%,那么实际工作电压为380V*90%=342V或者220V*90%=198V。根据这个电压和50kW的功率,我们可以得出需要的
电流
I=50kW/342V≈146A或者I=50kW/198V≈252A。然后我们需要选择
电缆
的规格,一般来说,电缆的规格有1.5mm²...
4平方的铜芯线可以承载多大
电流
?
答:
4、
电流
的定义:科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。就只记住一点就行了,大概是1个平方的线可以过5安的电流,这是简单计算方法。各种条件下铜芯承受的电流:5、现提供一些常见的铜芯导线(或
电缆
)在线芯最高工作温度65°C、周围环境温度为25°C时,长期允许载流量供...
高压
电缆
300平方能承受的
电流
是多少?
答:
300平方高压
电缆
,可以承受工作
电流
大约:I=300*1.5=450A。10KV,300平方高压电缆,可以承受的负荷:P=1.732*10*450=7794KVA。电缆的额定电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。10KV的电压环境应选用额定电压为10kv的电缆。电缆的额定电压一般用U0/U(Um)表示:U0:电缆设计用的导体对地或金属...
3*185铝芯
电缆
的载流量是多少?每根线最大能带多大
电流
答:
3*185铝芯
电缆
的载流量是277A(空气中)。每根线最大能带277A
电流
。查下面的电缆载流量
对照表
,可以查得185平方三芯铝线载流量为277A(空气中)或271A(土壤中)。电缆的载流量和环境温度、敷设方式、电缆绝缘材料、电缆排列方式等有关,具体参考表中的数据。
100KW设备需要多大的
电缆线
?
答:
100KW设备需要用70平方毫米三芯铜电线。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线
对照表
可知,选70平方毫米的三芯铜
电缆
即可。电缆截面与
电流
的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
55kw电动机需要多大的
电缆
答:
55kw的电动机要用35平方的
电缆
。55kw电动机电流计算::P=√3×U×I×cos∮ I=P÷(√3×U×cos∮)=55÷(√3×0.38×0.85)=100(A)根据
电流对照表
,55KW电机至少要选择35平方的铜芯电线。