损坏铠甲没坏用高压绝缘胶带粘好了可以用吗?
答:
高压
电缆外皮
损坏,铠甲没坏,用高压绝缘胶带粘好了可以用。高压绝缘胶带就是作这用的。不过要防止胶带老化松开。
生活中,为什么下雨天电话会串音?
答:
市话电缆架线后暴露在空间,难免要受到雨水、潮气的侵袭。为了防止水和潮气在电缆的外保护层不良时进入缆内,降低绝缘性能,通常在电缆中充入干燥气体,使缆内的气压高于正常大气压。这样,当
电缆外皮
有轻微
破损
时,所充的气体仍能阻止外界潮气的窜入。这种保护措施称为“充气维护”。 如果充气维护搞得不好,...
在下雨天的时候打电话经常出现串音是何原因?
答:
在雨天,周围空气潮湿,
电缆
内的棉纱、接口处的绝缘胶带受潮发霉,使得绝缘性能降低,严重时绝缘胶带不能隔绝导线间的电流,造成漏电。用户通话时,有一部分电流就会窜入其他线路,造成串音。另外,地下电缆也会受到雨水潮气的影响,发生漏电,而架空电缆缠绕上风筝、鸟巢后,也会使绝缘层
破损
,造成串音现象...
电动机10KV高压
电缆外皮破损
,钢铠完好能否用?
答:
需要对高压
电缆
进行电性能的检测:绝缘电阻、耐电压特性等1、在上述检测都满足条件的情况下,需要对损伤的绝缘
外皮
进行处理,一般用高压胶带包扎一定的圈数,使其充分满足10KV的高压电缆绝缘要求。2、对于破损严重的,且有局部放电现象的,应在局部
破损的
地方做高压接头而舍掉局部损伤的高压电缆的一段。希望...
请教大家
电缆
烧毁的原因
答:
“位置是从厢变出来30多米,30米范围内塑料外护套全烧焦,铠装发红。”1、在这个地方,如果没有接头,应该受到了外力的作用,导致线路问题。比如:重压,重锤,最大可能是重型车压过。2、是否该处的线路环境条件属于最恶劣的一段?如果是,出现第一点的时候,更容易导致问题。3、开关跳闸,是由于线路...
电缆
在埋地被镐头碰坏
外皮
也伤到一根线怎样修复?
答:
电缆
有很多种,伤到一根线说明这种电缆是多股独立
线缆
绞在一起的。伤到的那根线如果有用处,就换一根没有用着的。例如,十六股和在一起的电缆只用十二根,其他空着备用。伤到的
外皮
用绝缘材料包好固定住。
把湿的纸巾扔到
电线
揽上会起火吗?
答:
把湿纸巾,扔在裸露的
电线
上,如果只是一根线,没有搭火线和零线,问题不大。如果搭上火线和零线,就会引起火灾事故。
高压10KV
电缆外皮
破坏了怎么处理
答:
高压
电缆的
绝缘层损伤后,绝缘层的损伤深度在绝缘层厚度的10%及以上时必须进行绝缘补强处理,进行绝缘修补时首先要清洁损伤处的污秽,然后可用绝缘自粘带缠饶修补,缠绕时要注意防尘埃和防水分。用自粘带缠绕时每圈绝缘自粘带间相互搭压为带宽的1/2,其修补厚度要大于绝缘层的损伤深度,且不得少于两层,...
高压
电缆外皮
刮破了铠甲外漏没坏用高压绝缘胶带粘好可以用吗?_百度知 ...
答:
答:如果
电缆
铠甲没坏,就得用高压,绝缘套管密封好了,可以用。
高压
电缆外皮
挂破该怎么处理 ?
答:
高压
电缆的
绝缘层损伤后,绝缘层的损伤深度在绝缘层厚度的10%及以上时必须进行绝缘补强处理,进行绝缘修补时首先要清洁损伤处的污秽,然后可用绝缘自粘带缠饶修补,缠绕时要注意防尘埃和防水分。用自粘带缠绕时每圈绝缘自粘带间相互搭压为带宽的1/2,其修补厚度要大于绝缘层的损伤深度,且不得少于两层,...