直埋敷设方式应符合什么规定
答:
在
电缆
敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。6、电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的
埋设深度
不小于 0.3米,较松软的或周边环境...
规定信号
电缆
的
埋设深度
是多少
答:
《GB 50217-2007电力工程电缆设计规范》:5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋置深度
应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下...
室外线管
埋
深
要求
多少
答:
室外
埋地敷设
的
电缆
导管埋深不应小于50m。1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿电缆...
高压
电缆
沟
埋设
规范
要求
答:
【1】GB50168-92第5.4.2条
电缆埋置深度
应符合下列
要求
: 一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。 二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 一般的在...
电缆埋地深度
为什么是-0.7M
答:
电缆在土壤中直埋敷设时,要考虑冬季冻土层厚度,避免因土壤结冻损坏电缆 中原地区,冻土层一般不超过0.7米 所以,直埋
电缆埋设深度要求
大于0.7米即可 穿保护管敷设的电缆不受此限制,满足机械强度要求即可(如穿过道路的保护管,只要不至于被车辆压坏或路面损伤造成电缆损坏就行)...
高压
电缆埋地
敷设规范
要求
有哪些?
答:
直埋电力
电缆
的敷设
要求
主要有:\x0d\x0a\x0d\x0a① 直埋电缆 应有铠装和防腐保护层。\x0d\x0a\x0d\x0a② 直埋电缆的
深度
一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。\x0d\x0a\x0d\x0a③ 直埋电缆 应在电缆上、下...
电缆
直
埋地敷设
的施工工序及工艺
要求
答:
5.2.2
电缆埋置深度
应符合下列
要求
:1、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。2、电缆应埋设于冻土层以下,当受件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。5.2.3 电缆之间,电缆与其他管道、道路...
10KV
电缆
穿钢管
埋设
时,电缆沟的
深度
多少合适?
答:
电缆
铺设:1.直埋铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
地埋
电缆
施工规范
答:
振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。5.2.2
电缆埋置深度
应符合下列
要求
:1 电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑 物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。2 电缆应埋设于冻土层以下,当受件限制时,应采取...
2✘4
电缆
能直接埋吗?
答:
2 埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。3 在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤中,不得采用直接
埋地敷设电缆
。4 电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至地面的
深度
不应小于0.7m...