66问答网
所有问题
当前搜索:
电线配比口诀
一平方的
电源线
最大能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的
电线
...
答:
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述
口诀
计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。计算
电缆
载流量选择电缆(根据电流选择电缆...
电线
的平方和发热体功率
配比
答:
下面是如何计算
电线
安全可过的电流,你要是想了解关于电方面的知识,下面的东西很有用 买1.5平方的单股铜芯线就可以要国标的(CCC国家强制认证的)1.5平方单股铜芯线可以过大概7.5A的电流7.5A*220V=1650W(有什么不太清楚的请留言大家切磋下)第二章 导体载流量的计算
口诀
1. 用途:各种导线的...
电线
平方与功率表
口诀
是什么
答:
对于家庭电器来说,不同功率的设备,需要选择不同规格的
电线
,以保证正常、安全的运行。一般来说,家用电器的功率不超过2千瓦,此时对应的电线平方
口诀
为:“一平方不过二,瓦数大要增适量”。即1平方毫米的电线能承受2千瓦的功率,如果功率超过2千瓦,则需要增加电线的平方数。2、电线平方与工业设备功率...
电工有一个选择
电线
线径的
口诀
是什么
答:
架空导线载流量的估算和选择 架空裸线铝绞线,强度载流两安全。最小截面十六方,安全载流可估算。已知截面乘倍数,截面毫方电流安。十六平方六点五,二五以上分档算。七十以下各一档,九五以上两两算。截面二五倍数五,以上点五依次减。若用铜线上一档,温度高时九折算。
55kw的电动机要用多大的
电缆
答:
2、如果是近距离(几十米以内),铜
电线
25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。4、如果是介于远距离与近距离间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。三、计算电线载流量
口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组...
电线
电流计算
口诀
答:
电线
电流计算
口诀
之一:10以下,铝芯电线每平方按5安算。解释:对于10mm²以下的铝芯电线,其载流能力按每平方5安培进行估算。电线电流计算口诀之二:25和35铝芯,四倍绝缘3界。解释:对于25mm²和35mm²的铝芯电线,其载流能力分别按每平方4安培和3安培进行估算,因为它们正好位于4...
怎么计算
电线电缆
载流量。
口诀
是什么。
答:
4. 对于25 mm2的铝线,载流量约为截面积的4倍;35 mm2的铝线,载流量约为截面积的3倍。5. 对于70 mm2和95 mm2的铝线,载流量约为截面积的2.5倍。6. 如果
电线电缆
穿管敷设,载流量需乘以0.8;若环境温度超过25℃,则再乘以0.9。7. 铜线载流量的计算
口诀
是在相同截面的铝线计算基础上升级一...
电线
载流量表
口诀
是什么?
答:
- 对于25、35平方毫米的导线,额定载流量是导线截面的4倍至3倍 - 对于70、95平方毫米的导线,额定载流量是导线截面的2.5倍 - 穿管敷设时,载流量减少10%至20 - 裸线载流量增加50 - 铜线载流量提高一个等级计算 电流选择
电缆
的
口诀
- 10下五,100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半,...
电线
的一平方指的是什么意思?
答:
电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积。单位为平方毫米,是用户根据
电线电缆
的负荷来选择电线电缆。
电线
电流计算
口诀
是什么?
答:
6mm²的
电线
按每平方毫米7安培计算,10mm²的电线按每平方毫米5安培计算,16mm²的电线按每平方毫米4安培计算,25mm²的电线按每平方毫米3安培计算。以上
口诀
为电线电流计算提供了简便的方法,但在实际应用中还需考虑其他因素,如电线的工作环境、温度等。