3. 机房
湿度
标准。计算机对空气湿度的最佳
要求
为40%至70%。湿度过高可能导致电脑元件接触性变差甚至腐蚀,引发硬件故障。另一方面,湿度过低则不利于机器内部随机动态存储器在关机后释放存储电量,也可能产生静电。为防止静电产生,机房内最好铺设防静电地毯,这种地毯在编织过程中加入了细金属丝以消除静电。
电气
开关柜对
湿度
有什么
要求
答:
——月相对湿度平均值不超过90%。在这样的湿度条件下有时会出现凝露。注1:高湿度期间、
温度
发生急降时会出现凝露。注2:为耐受
湿度和
凝露所产生的效应,如绝缘击穿或金属件腐蚀,用户应采用按此条件设计和按此条件进行过试验的高压开关设备.注3:如不采用按2中
要求
的条件设计和试验的高压开关设备,...
电气室
对电柜空调的
要求
都有哪些?
答:
(2)
电气室
、操作室的通风空调
要求
1)有人值班的房间,如:操作室、基础自动化室、plc室、值班室、办公室、会议室、维修室等,宜18~28℃(18℃是冬季室内
温度
),最高不超过32℃,相对
湿度
宜20~80%。2)无人值班的房间,如:IGBT室、VVVF室等最高温度不超过30℃,最低温度不低于+5℃(...
简述机房洁净度、
温度和湿度要求
的主要内容。
答:
机房
温度
一般应控制在18~24℃,即(22±2)℃。温度过低会导致硬盘无法启动,过高会使元器件性能发生变化,耐压降低,导致不能工作。总之,环境温度过高或过低都容易引起硬件损坏。统计数据表明:温度超过规定范围时,每升高10℃,机器可靠性下降25%。3
湿度要求
。计算机对空气湿度的要求相对较高,最佳范围...
带电作业工具室内
温度
应略高于室外且不宜低于多少度
答:
4、防止
湿度和
凝结:低温环境下的高湿度可能导致
电气
设备产生湿气,甚至形成凝结物。湿气和凝结物可能会渗入电气设备的内部,损坏电气元件和引起短路,从而导致设备故障和安全隐患。因此,为了保证电气设备的正常工作和工作人员的安全和舒适,带电作业工具室内
温度
应略高于室外,且不宜低于15℃。这样可以保证...
国家室内空气监测
要求温度
和
湿度
是多少
答:
13. 在此范围内感到舒适的人占95%以上。14. 在装有空调的室内,室温为19至24℃,
湿度
为40%至50%时,人会感到最舒适。15. 如果考虑到温、湿度对人思维活动的影响,最适宜的
室温度
应是18℃,湿度应是40%至60%,此时,人的精神状态好,思维最敏捷。16.按照国家室内空气质量标准
要求
:冬季室内空气...
机房对
温度
、
湿度和
灰尘有何控制
要求
?
答:
1. 机房
温度
应保持恒定,避免过于炎热或寒冷的环境,以及昼夜温差过大的地方。2.
湿度
控制同样重要,理想的环境应该是相对干燥的区域。3. 灰尘的控制是机房维护中一个关键的环节。机房最好位于2至3楼,以减少地面灰尘的侵扰,并且在清洁时要注意避免灰尘扬起。4. 定期清理机箱内的灰尘,因为过多的灰尘...
求电子元器件的仓库温
湿度
分别是多少?
答:
电子元器件的仓库温度:5~28℃;相对湿度:30%~70%。因为所有需要进行电子焊接的元器件,受温度及空气中湿度影响,长时间存放会出现管脚氧化现象,为了尽量降低元器件管脚的氧化速度,同时兼顾静电因素,所以
要求
仓库室内
温度及湿度
都要满足一定的条件。印有湿敏警告标签的元器件都属于湿敏元件(PWA 、BGA ...
各位老师,请问变压器室室内的
温度和湿度
依据什么来制定? 有类似的标 ...
答:
变压器室室内的
温度和湿度
依据什么来制定 1 独立变压器室室内的温度和湿度依据变压器厂数据,变压器说明书上有 2 变压器与高压柜,低压柜安装在一个室内的温度和湿度依据电容补偿柜及断路器的数据来制定,电容补偿柜工作环境温度40度以下,断路器的40度时湿度80 ...
冰箱温
湿度
监测布点
要求
答:
如果少于以上
要求
,则不能通过药监部门检查。3、安装调试时要注意
温度
范围控制在2~8℃,
湿度
范围控制在45~75%,如果超限则应该有三地报警,即:变送器就地蜂鸣报警、控制室声光报警、管理员手机短信报警。4、现场验证时的温湿度监控系统传感器必须经过省级以上计量部门的校准,并出具相关证书,否则报告无效...