电桥测变压器视频教程
变压器
进线相间短路
答:
判断第一台
变压器
应该是坏的。第二台是好的,但第二台出线间电阻不应该是短路状态,肯定有电阻数值的,只是很小罢了。至于原理:N1/N2=U1/U2,即变压器初级线圈匝数比次级线圈匝数等于初级电压比次级电压。
干式
变压器
检测直流电阻
测试
怎样测试
答:
由于干式
变压器
铁芯的磁导率很高,L值大大增加,而线圈的直流电阻数值又很小,因此时间常数t值很大。一般来说,电流表和电压表内阻对
测量
结果产生一定的影响,而且经过时间大约T=3~5倍时间常数,电流才能达到稳态值,即需要几十分钟甚至更长时间,才能
测出
直流电阻的准确值。2)平衡
电桥
法 平衡电桥法是采用...
变压器
直流电阻
测试
仪技术指标
答:
本文介绍的是一款
变压器
直流电阻
测试
仪的技术指标。首先,它具备两种输出电流选择,包括5A和10A,以适应不同
测量
需求。在5A模式下,测量范围广泛,从1mΩ到4Ω,而在10A模式下,测量范围则进一步缩小至1mΩ至1Ω,确保精度和效率的兼顾。仪器的分辨率非常精细,可达1μΩ,这意味着它能够提供极高的测量...
10kv
变压器
电阻可以用数字万用表测吗?求大神详细解释。
答:
数字万用表对于电力
变压器
绕组电阻来说电阻档量程太大,精度不足,不能用于对电力变压器绕组电阻的
测量
,测电力变压器绕组电阻需用直流
电桥
。
变压器
高压侧熔丝出现熔断后,要做哪些检查
答:
然后再用兆欧表检查一次侧、二次侧之间,一次侧、二次侧对地的绝缘情况。有时
变压器
内部绕组的匝间或层间短路也会引起一次保险丝熔断。如用兆欧表检查变压器的匝间绝缘缺陷,则可能检查不出来,这时应用
电桥测量
绕组的直流电阻以进行判断,经全面检查判明故障并排除后方可再投入运行。
变压器
式
电桥
电路能否判断位移方向
答:
变压器
式
电桥
电路能判断位移方向。根据查询相关资料可知,用双踪示波器可观察变压器式电桥电路位移的方向和大小,是物理实验的常用手段,因此变压器式电桥电路能判断位移方向。
请问三相电机(或
变压器
设备)如何
测量
计算出它的电阻.最好是可以计算省...
答:
可以的!前提是要知道1.导线材质,2.线径或截面积,3.导线长度(米)或重量(公斤)。
315kva/10油式
变压器
怎么做试验
答:
⑸吸收比在10-30℃时应为1.3倍。2、直流电阻测量:可
测量变压器
内部导线和引线的焊接质量,并联支路连接是否正确,有无层间短路或内部断线,分接开关,套管与引线的接触是否良好等。3、测量方法:有电桥可用
电桥测量
,可直接读数,准确度高,无电桥可用电压降法,电压降法测量直流电阻的接线 a)测量小...
变压器
直流电阻、变比
测量
的原理是什么
答:
对于大型变压器的直流电阻测量,由于绕组的电感量非常大,使测量电流的稳定时间很长,因此往往需要有一套加速充电的装置,否则测量的工效会很低。变比测量采用专用的变比
测试电桥
,电桥内部具有变比可调的标准变压器,当将电桥标准变压器的变比和被
测变压器
一致时,输出的误差电压等于0,这时只需读出电桥标准...
如何
测量
电阻的压降
答:
测量变压器
的直流电阻时;引出线有无断裂。(2)平衡
电桥
法,因而工作效率很低,常用的平衡电桥有QJ23A单臂和QJ44或QJ57双臂电桥两种、SB2234/,常采用上海迪一仪表厂的PC9A数字微欧计。其原理是在被测电阻中通以直流电流,参考产品有上海迪一仪表厂的PC9A数字微欧计怎样测量变压器绕组或电机线圈直流电阻,...