答:
十下5,百上3 意思是
10
平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半。我国的家用电压一般是220V;当然还有一些工厂的电压也是不一样的;国外和香港澳门则又不一样,计算时要注意。1.5平方毫米的线电流=10A(安);承载功率=电流10A*220V=2200瓦 ;2.5平方毫米的线...
电工安全
禁忌
口诀
内容简介
答:
电工安全
操作的重要知识被详尽地编入一本以
口诀
、解说和图表为载体的书籍中。它针对电工师傅们在实际工作中可能遇到的各类安全挑战,提供了一系列全面的禁忌指南。内容涉及变压器操作、电动机操作,如如何正确启动和关闭,避免意外;倒闸操作,如何确保电力转换过程中的安全;架空线路和电缆线路作业,强调高空...
铜芯电缆的载流量
口诀
答:
口诀
1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)。口诀2:按导线截面算额定载流量:各种导线的
安全
载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:
10
下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管...
铜心线的
电工口诀
答:
导体载流量的计算
口诀
10
下五,
1 0
0 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界。 7 0 ,95 ,两倍半。 穿管温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。解释:导体载流量的计算口诀 1、用途:各种导线的载流量(
安全
电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些...
低压
电工
考试判断题
口诀
技巧
答:
低压
电工
考试判断题
口诀
技巧如下:水泥电杆的埋没深度 电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,特殊情况可加减,最浅应保一米五,竿高八米一米五,递增点一依次走,十三米竿整两米,十八最浅两米六,十五米竿两米三,以上数据要熟记。高低压电工必备理论快速记忆口诀,考证不用愁 拉线的强度设计
安全
系数及...
电工口诀
三百首内容简介
答:
《
电工口诀
三百首》是一本以朗朗上口的口诀形式,专为电工提供电工作业中不可或缺的知识和技巧的书籍。该书分为四章,详细讲解了电工作业的核心内容,包括理论知识、
安全
规程、紧急救护法以及实用计算技巧。第一章,"熟记最基本知识",深入浅出地介绍了电工必知的理论知识,如欧姆定律、基尔霍夫定律、...
四平方电线
安全
载流量是多少
答:
口诀
第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、
10
×6、16×5、25×4。口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为...
请问三相电动机选电缆的
电工口诀
怎么理解?
答:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节
口诀
对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(
安全
电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数...
十安用多大的电线
答:
使用2.5平方毫米或4平方毫米的电线。常用
电工
计算
口诀
:按功率计算电流 口诀一:电力加倍,电热加半。单相千瓦,4.5 安。单相380 ,电流两安半。口诀说明:1、这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流, 安...
电工
算线
口诀
答:
此
口诀
适用于铝线温度在20摄氏度时,是一个估算口诀
10
下5,(10平方以下按每平方5安计算,例:4平方线 5X4=20A)100上2,(100平方以上按每平方2安计算,例:120平方 2X120=240A)25 35,4,3界(25的线 25X4=100 ;35的线 3X35=105)70 95两倍半(70和95的线按每平方2.5A...