答:
一、从用途上分 1、
电压互感器
是将高压转换为低压(通常二次侧为100v)。2、
电流互感器
是将大电流转换小电流(通常二次侧为5A)。二、从原理上分 1、电压互感器是降压变压器(二次侧匝数少)。2、电流互感器是“升压”变压器(二次侧匝数多,一次通常为1)三、注意事项 1、电压互感器二次侧不...
电流互感器
可以当
电压互感器
使用吗?
答:
理论上是可以的!但是,实际上,一般不能把电流互感器当电压互感器使用,原因如下:1、不适宜当电压互感器使用的原因
电流互感器与电压互感器
的本质区别在于电流互感器一次绕组匝数很少,往往只有一匝,当二次接上额定负荷时,从一次看进去,阻抗非常小,而作为电压测量,是并接在被测回路两端的,要求...
互感器分
电压互感器和电流互感器
两大类,它们是供电系统中测量、保护...
答:
是对的。互感器是供电系统中测量和保护用的设备。
电压互感器
变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安,几十伏安,最大也不超过一千伏安。正常...
电压互感器和电流互感器
各有哪些功能
答:
1、
电压互感器
主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器。2、
电流互感器
功能 (1)作为标准电流互感器,电流互感器用来检定比它低两级及两级以下的相应电流比的电流互感器(满足S级要求)。(2)作为标准电流...
电流互感器和电压互感器
各有什么功能
答:
1.
电压互感器
主要用于测量电压用,
电流互感器
是用于测量电流用。2.相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻很大,以至认为是一个内阻无穷大的电流源。3.电流互感器二次侧可以短路,但不能开路;电压互感器二次侧可以...
电压互感器和电流互感器
各有什么用途?
答:
电压互感器
的作用是把高电压变成低电压,供计量和仪表测量用,二次接线不能短路。
电流互感器
,是把大电流变成小电流,供计量和仪表测量用,二次接线不能开路,否则容易引起高压,造成危险。电流互感器的二次端的电流额定值一般为5A。这两种其实都是变压器的一种特殊形式。
电压
、
电流互感器
的相同点及其不同点有哪些?
答:
电流互感器
简称CT,
电压互感器
简称PT。 他们的共同点都是用电磁感应原理工作的,用来监测电气回路的:通过CT监测电气回路的电流,是二次仪表、保护的电流源;通过PT监测电气回路的电压,是二次仪表、保护的电压源。他们从安装接线上不同:电流互感器是串联在电路中;电压互感器是并联在电路中。他们的运行...
怎样区别
电压互感器和电流互感器
?
答:
电压互感器
的图形标志是:实际电路图中的电压互感器:电压互感器型号由以下几部分组成,各部分字母,符号表示内容:第一个字母:J——电压互感器;第二个字母:D——单相;S——三相 第三个字母:J——油浸;Z——浇注;第四个字母:数字——电压等级(KV)。例如:JDJ-10表示单相油浸电压互感器,...
电流互感器
为什么串联 和
电压互感器
一次则和二次则为
答:
简单的说就是电流、
电压互感器
是电流表、电压表扩大量程用的,我们知道,电流表测线路电流的时候是要串联到线路上的,所以
电流互感器
要串联。同理就可明白,电压互感器就是变压器,当然就要并联使用了。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合...
电压互感器和电流互感器
有什么区别?
答:
电压互感器和电流互感器
的作用是与测量仪表配合,对线路的电压、电流、电能进行测量;继电保护装置配合,对系统和电气设备的过电压、短路、过电流和接地等进行保护。起到控制、测量、保护与一次高压相隔离的作用。同时互感器的采用更有利于二次设备的标准化。这两者的区别在于:电压互感器运行状态相当于空载...