66问答网
所有问题
当前搜索:
电力系统的工作状态有哪三种
电力系统
扰动是什么,能分为多少种?维持系统稳定的方法有什么
答:
用到
电力系统
也是一样的。 其判据就是:
系统的状态
方程的特征根都小于零。 系统受到小扰动后,发电机在功角特性曲线上
的工作
点仍能回到扰动之前的位置,就说这个系统是静态稳定的。 静态稳定的条件是发电机的功角大于0°,小于90°。但正常运行时,发电机的功角一般保持在40°左右,留有一定的静稳定储备。 电力系统...
高压柜的手车有标
工作
位置、试验位置、检修位置,这《安规》中说明运用...
答:
标工位置、试验位置、检修位置、常规位置,这四种
状态
区别如下:1、高压开关柜的运行状态为标工位置:即断路器手车在运行位置,断路器在合位,接地刀闸在开位 2、高压开关柜的运行状态为试验位置:即断路器手车在运行位置,断路器在开位,接地刀闸在开位 3、高压开关柜的运行状态为检修位置:即断路器...
电力系统
中性点的接地方法
有哪
几种?各用在哪些场合?
答:
电力系统
中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要
有三种
:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。小电阻接地系统在国外应用较为广泛,我国开始部分应用。1、中性点不接地(绝缘)的三相系统 各相对地电容电流的数值相等而相位相差120...
电力系统
由哪几部分主成;各部分的作用是什么?
答:
也能在瞬间造成重大的灾难性事故。为保证系统安全、稳定、经济地运行,必须在不同层次上依不同要求配置各类自动控制装置与通信系统,组成信息与控制子系统。它成为实现
电力系统
信息传递的神经网络,使电力系统具有可观测性与可控性,从而保证电能生产与消费过程的正常进行以及事故
状态
下的紧急处理。
电力系统
内部过电压是由于操作(合闸,拉闸)事故(接地、断线等)或其它原因,引起
电力系统的状态
发生突然变化,将出现从一种稳态转变为另一种稳态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系供有危险的过电压,这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压。这可分操作过电压和谐振过电压、前者是产生于系统操作或...
电力系统的
调度指挥系统分为哪几类?
答:
2. 输电调度
系统
:输电调度系统负责对
电力
输电网进行调度和控制,确保电力能够按照规定的路径和方式传输到用户端。输电调度系统通常包括电网
状态
估计、潮流计算、网络优化、设备监控和故障处理等功能。3. 负荷调度系统:负荷调度系统主要负责对用户负荷进行调度和管理,确保电力供应能够满足用户的需求。负荷调度...
电力系统
方向性电流保护为什么有死区?死区由什么决定?
答:
当靠近保护安装处附近发生三相短路时, UK接近于零,方向元件不动作,方向电流保护也将拒动,出现死区。死区长短由方向继电器最小动作电压及背后
系统
阻抗决定。消除方法常采用记忆回路。
断路器
的工作状态
是由()控制的
答:
一些高级技术的断路器还配备了自动维护功能,能够通过存储器、数字电路等技术掌握其自身的创锁功能,实现更加智能化的自动化维护调度。有的领先制造厂商甚至采用了先进的数码化电子控制技术,从而进一步提高了断路器的精度以及响应速度等指标。断路器
的工作状态
完全是由控制电得电磁信号来实现的。控制
电路的
设计...
电力系统
检修方式
有哪
几种?
答:
C类检修、D类检修。其中A、B、C类是停电检修,D类是不停电检修。A类检修是指设备的整体解体性检查、维修、更换和试验。B类检修是指设备局部性的检修,部件的解体检查、维修、更换和试验。C类检修是对设备常规性检查、维护和试验。D类检修是对设备在不停电
状态
下进行的带电测试、外观检查和维修。