66问答网
所有问题
当前搜索:
电力电缆终端头是什么
控制
电缆终端头
量怎么计算
视频时间 16:54
电缆终端头
如何计算
答:
L=(10[水平]+0.2+1.6[竖直]郸3.2+1.1[箱、柜半周长]+1.5*2[预留])*1.025 问题二:
电力电缆终端头
的工程量怎么计算 电缆中间头一般很少计算到,只有电缆长度达到一定长度时才计,一般工程上电缆没有要求这么长的,如果要计算,就按套计,每超过这个长度就计一套,这个长度具体数字忘了,去...
10KV高压
电缆终端头
制作主要注意
什么
答:
但是,据统计,电缆接头和
终端头
故障大约占电缆整体故障的70%。现在大多认为附件故障是施工工艺等方面出现了问题,致使在运行过程中冷缩型电缆中间接头屡次被击穿。因此,为确保接头的安装质量,在此介绍接头安装工艺。是66kV及以上
电力电缆
接头安装的施工一般工艺流程图,包括19个项目和23个施工步骤。每个施工...
电缆终端头
中为
什么
要放一个锥形体?
答:
应力锥的作用是改善金属护套末端电场分布、降低金属护套边缘处电场强度。在
电缆终端
和接头中,自金属护套边缘起绕包绝缘带(或者套橡塑预制件),使得金属护套边缘到增绕绝缘外表之间,形成一个过渡锥面的构成件称为应力锥(在设计中,锥面的轴向场强应是一个常数)。
电力
安装定额里面
电缆终端头
制作的(截面积)是指一根多芯电缆的单芯截...
答:
单芯截面积。是的,这个3*120,是指一根电缆有3芯,每芯截面是120的;定额内
电缆头
制作安装是按截面的,不管几芯的,所以是用120这个子目。一般4平方毫米及以下的用单芯线,6毫米以上的用多芯线,明线可都用单芯线。电磁炉、空调应该单独布线,用2.5-4平方毫米的线,客厅3匹以上的柜机启动时...
高压
电力电缆
两端接地和一端接地的区别
答:
高压
电力电缆
的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地,两端接地和一端接地有
什么
区别?制作
电缆终端头
时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?制作电缆中间头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?35kv高压电缆多为单芯电缆,单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间...
国网10kV户内
电缆终端头
长度有没有制作标准?是根据现场来确定
电缆头
长...
答:
电力电缆
附件的设计过程中有一个很多是要依照国标或者IEC标准来设计的,比如你的户内
终端是
硅橡胶材料的,硅橡胶的积污能力,绝缘性能是一定了,但是国家标准里就有在规定材料的表面爬电距离这一项标准,厂家生产的附件的爬距一定要大于标准,但是要有成本计算,还有生产材料的性能计算,硅橡胶的配比计算,...
高压热缩
电缆终端头
的应力管的作用?
答:
电应力控制是中高压电缆附件设计中的极为重要的部分。电应力控制是对电缆附件内部的电场分布和电场强度实行控制,也就是采取适当的措施,使得电场分布和电场强度处于最佳状态,从而提高电缆附件运行的可靠性和使用寿命。对于
电缆终端
而言,电场畸变最为严重,影响终端运行可靠性最大的是电缆外屏蔽切断处,而...
电力
安装定额里面
电缆终端头
