火线跟地线接灯泡跳闸
火线
零线接上是正常的,
地线接
上就
跳闸
是怎么回事?
答:
接上地线就
跳闸
,说明电源线路中有用电器存在漏电,或者电线有破皮漏铜情况。线路有漏电,且漏电电流大于30mA。漏电保安器就是这样设计的。当线路上进入的电流(相线)不等于出来的电流(零线)并大于等于30mA,即在0.1秒内断电。漏电原因:零线
与地线
混接了,即零线中有
地线接入
了。确实有线路漏电,如...
如何判断插座
地线
是有效的?
答:
如果
火线地线
的亮度低于火线零线的亮度,就证明
接地
不良,如果
灯泡
不亮,就证明接地是无效的,但是要注意的是测量火线地线时,要在漏电保护器的上线测量,如果在漏电保护器的下线测量时,漏保会
跳闸
。有的人说直接测量漏电保护器下线火线地线串联一个灯泡,看漏电保护器是否跳闸就可以了,这种方法是不准确的...
火线
零线接上是正常的,
地线接
上就
跳闸
是怎么回事?
答:
火线和
零线接上能正常运行,可是,一旦
地线接
上以后就
跳闸
啦!这是为什么呢?出现这种情况的原因有:1、该线路中有某一处真的可能出现了漏电现象。2、该线路中的某台用电器有可能出现接地故障?3、我以为最大的可能是,你在接线的时候,错误地把地线当成了零线使唤了呗!因为,零线
和地线
如果所用导线...
墙上插排烧了,怎么修
答:
我知道的维修方法:1、先关闭开关总闸。2、打开插座盒,用十字螺丝刀拧下固定螺丝。3、用螺丝刀逐一拆掉各个
接线
。4、更换上新的插座,按左边零线右边
火线
上方
地线
的原则来接线。检测无误后,拧上固定螺丝,盖上插座盒盖。出现这种现象的原因:1、
跳闸
或短路;2、接触不良;3、线路断裂。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
为什么
火线和
零线碰在一起就会
跳闸
?
答:
线接错了,
地线接
到相线上了;导致
火线和地线
量出了线电压380;地线和零线量出了相电压220。B相接地,N线没有接地,所以
火线与地线
的电压是380v,N(零)线和地线有220v的电压.IT系统就是这样,某一相线接地不会引起
跳闸
。用户端的三相负荷不平衡时(平衡是相对的,不平衡是绝对的),零线必然有电流。
火线和地线
接触会短路吗?
答:
火线和地线
接触会不会短路这,这个问题不能一概而论。如果地线只是接地的话,即便火线和地线接触了也只是对地形成了电流,如果电流不大,是不会视为短路的。这时的电流实际上是漏电流,只有在装有漏电保护器的线路里才会引起
跳闸
。而对于地线即接地又接零的情况则不同,一旦
火线与地线
接触就会形成短路...
电笔测
火线
220V,零线,
接地
都不带电但接上用电器就
跳闸
怎么处理,求帮 ...
答:
电笔测
火线
一定是会亮的,不亮就说明火线断路了。零线测 如果亮那肯定零线是断路了。
地线
假如带电电笔绝不会亮,而且你根本就合不上闸。接上电器就
跳闸
只有两种可能,第一是电器短路或漏电了。第二是漏电断路器坏了,先换个漏电断路器试试
单独一灯跳漏电把这路
跳闸灯
的
火线接
到另一路灯的零线上就不跳漏电...
答:
单独一盏灯,只要一打开漏电保护器自动
跳闸
。如果把这盏灯的火线,改接到另一个灯的零线上,漏电保护器就不再跳闸!这种情况就说明:原来的那个灯的灯线,线路中有可能出现窜线现象呀!换句话说就是:A,B两盏灯的火线或零线,有张冠李戴的情况出现。也就是说你把A灯的零线,或
火线接
到B灯上啦呀...
只有
火线
一根 然后一根
接地
灯会亮吗
答:
不会亮,电压不够 回路取决你的零线
和地线
的
接线
方式,如果是接在一起的。一端
接火线
一端接零线会亮。否则不亮,原因是两者之间的电压为160V~170V不到220V。
火线接地
,断路器会
跳闸
,接地保护。变压器出来的零线不是接地出来的。
家用电,只用一根
火线
,零线
接地
,能使
灯泡
亮起来不能?有没有什么危险...
答:
家用电的总开关装有漏电保护,一旦零线
接地
就会
跳闸
的。如果去掉漏电保护功能,则
灯泡
会亮。但零线会带电,有一定危险。能带的设备功率由前端开关容量确定,和通过零线还是
地线
构成回路是没有关系的。电表一样会转的,偷不了电。