答:
漏电保护器
都是带开关的,“极”是漏电保护器的开关功能。漏电保护器需要两根线,相(火)线和零线,但漏电保护器的开关功能只能切断相(火)线,零线直通。单相负载选用单极两线或两极两线漏电保护器,仅带三相负载的三相负载或二相380伏负载可选用三极三线漏电保护器,动力与照明合用的三相四线负载和...
漏电保护器
型号的1P,2P,3P
是什么意思
?
答:
1、P是指回路,也就是控制几根火线。2、1P是指只断1根线的(通常断火线);3、2P是指断2根线的(火零一起断的,又可称2P为1P+N);4、3P和4P都是工业3相电上用的,家装不用的保护电流一般越大越贵;但小于10A的却是越小越贵的,最经济的是10A的;但要看具体的保护功率而定了。5、
漏电保护器
...
一级
漏保
,二级漏保,三级漏保有
什么
区别,分别是干什么用的
答:
一级漏保,二级漏保,三级漏保是按
漏电保护器
的额定漏电动作电流区分的,根据动作电流大小,其安装位置及用处也有区别。1、第一级漏电保护器安装在配电变压器低压侧出口处。该级保护的线路长,漏电电流较大。一级漏保额定动作电流在无完善的多级保护时,最大不得超过100mA。在有完善多级保护时,漏电电流较...
怎么确定电路开关
级数
?例如
什么
2p
答:
开关的极,主要是针对
漏电保护器
或漏电保护开关 漏电保护器都是带开关的,“极”是漏电保护器的开关功能,单极两线(1P):就是漏电保护器需要两根线,相(火)线和零线,但漏电保护器的开关功能只能切断相(火)线,零线直通。两极两线(2P):就是漏电保护器需要两根线,相(火)线和零线,漏电保护...
什么
叫三级配电,两级
保护
答:
两级保护是指:总配电箱和开关箱装漏电保护。三级配电 《施工现场临时用电安全技术规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。两级保护 主要指采用漏电保护措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防
漏电保护器
外,在上...
漏电保护器
上的p几
是什么意思
答:
1、P是指回路,也就是控制几根火线。2、1P是指只断1根线的(通常断火线);3、2P是指断2根线的(火零一起断的,又可称2P为1P+N);4、3P和4P都是工业3相电上用的,家装不用的保护电流一般越大越贵;但小于10A的却是越小越贵的,最经济的是10A的;但要看具体的保护功率而定了。5、
漏电保护器
...
一二三级配电
漏电保护器
动作电流分别是多少?
答:
一二三级配电
漏电保护器
动作电流分别是:总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,二级或分支路100-300mA,时间100-200mS,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级保护要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电...
一二三级配电
漏电保护器
动作电流分别是多少?
答:
一二三级配电
漏电保护器
动作电流分别是:总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,二级或分支路100-300mA,时间100-200mS,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级保护要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电...
两级
漏电保护是什么
?
答:
两级漏电保护是指用电系统至少应设置总配电箱漏电保护和开关箱漏电保护二级保护。总配电箱和开关箱中二级
漏电保护器
的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,形成分级分段保护;漏电保护器应安装在总配电箱和开关箱靠近负荷的一侧,即用电线路先经过闸刀电源开关,再到漏电保护器,不能反装。漏电...
漏电保护器
铭牌上各种数据分别表示
什么
?
答:
铭牌上的各种数据分别为:220V表示额定电压;50Hz表示额定频率;20A表示额定电流;500A表示额定极限分断能力;30mA表示额定
漏电
动作电流;15mA表示额定漏电不动作电流;<=0.1s表示额定分断时间不大于0.1秒。额定漏电动作电流30mA
意思
是当被保护的电路中的漏电电流达到了30mA 或者超过了30mA,
保护器
就是要动作...