漏电断路器4P的,要是
只接
三相
火线
,
不接零线
,
能
起到保护作用吗,上口和...
答:
不能起到保护作用。三相电,有4根线其中3根为220V
火线
,1根为
零线
,将任何一根火线与零线合起来使用就是我们通常说的市电,即220V电,但为了三相电的平衡,如果可能都接相应的负载是最好的。 能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为...
4P
漏保接零线跳闸不接零线
不跳闸为什么
答:
流进
火线
的电流要和流出
零线
的电流相等,
不会跳闸
,当出现偏差时,立刻跳闸。当地线和零线混接后,当有用电器插在火线与地线那个插座里时,一部分电流通过地线走了,没有通过零线回到
漏电保护
器,造成进出漏电保护器的电流不平衡,所以跳闸。当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器...
零线
没
接火线
一
接就跳闸
了?为什么?
答:
在
零线
没有接的时候,火线一
接就跳闸
这说明:你所接的这根火线回路中,一定有某一个点有短路现象,需要及时修复才行哟!修理的时候,你可以采取逐个断开负载或回路的办法,来判断究竟是怎么了呀?直到接上这根
火线不
再跳闸为止!
灯泡
接火线
其他线
不接
,通电
漏保会跳闸
吗?
答:
灯泡
接火线
,其它线
不接
,通电正常情况下是不
会跳闸
滴呀!为什呢?因为你直接了一根线,并没有构成回路呀!所以,就不应该出现跳闸现象啦!如果这时候真的引起
漏电保护
器跳闸的话,那一定是所接线路本身有短路隐患存在嘛!或者说有线路接错了地方。那么怎么解决呢?解决的办法就是,拆除所有漏电保护器...
空开、漏开
跳闸
后,是
火线
和
零线
都断开了,还是只断开了火线?
答:
这个要看开关是几项的开关,有单向开关也有两向开关,而且也要确保你的开关零
火线
接发正确才行。所以以后选择开关最好选两向的,零火线都会断开。
漏保只接零线不接火线会跳闸
吗?
答:
是的,
漏保只接零线不接火线会跳闸
。因为,漏保是电路中一种重要的安全装置,它的作用是在电路中发生过流时断开电路以防止人员或物品受到危险。如果不将零线和火线都连接到漏保上,就无法使得整个电路安全工作,当出现过流时就不能正常断开,从而对人或物造成危险。因此,如果只将零线而不将
火线连接
到...
火线接
上
漏保不跳闸
,而
零线接
上
就跳闸
是怎么回?
答:
这是因为
漏保
下口的线路有短路或漏电故障。排除漏保自身的故障,
漏电保护
器跳闸的条件是过流(电流超过漏保的额定值)或漏电流超标(漏电流超过预设值),其中有一个条件达到
就会跳闸
。漏电保护监视的是回路,单
接火线
是
不会跳闸
的,即便回路有故障;同理,单
接零线
也不会跳闸。但
火线零线
都接上,漏保...
三相四线
漏电开关只接
一条
火线
一条
零线
,漏电会动作吗
答:
可正常使用,漏电也会动作,起到保护作用 三相四线漏电保护的原理是三相合电流等于
零线
电流 如果
只接
一相,另外两相甩空,正常工作状态该相电流和零线的也是相等的 漏电的话,相电流和零线电流出现差值,即漏电流。漏电流超出一定值,
漏电保护跳闸
。
三相四线
漏电保护
器
只接
三根
火线
控制电机。
不接零线
不
能
起到保护作用...
答:
漏保
的输出侧
不接零线
是可以起保护作用的,输入侧不接零线的话是起不了
漏电保护
作用的但其过载保护功能还是有的。就是不知道你说的不接零线是在输入端还是输出端。
家用
漏保接
一相电(
火线
),而
零线
不通过漏保,
能
正常工作吗?速回_百度...
答:
你好,漏电保护器电源侧
零线
必须经过
漏电开关
,否则会失去漏电保护功能。安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应
接入漏电保护
器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。