配管工程现场施工方案怎么做?
答:
A.钢管暗配: 钢管内外均应刷防腐漆,埋入混凝土内的管外壁除外;
埋入土
层内的钢管,刷两层沥青或
使用镀锌管
。 安装时尽量减少弯曲和交叉,钢管不选用用穿孔裂缝、显著的凹 凸不平及严惩腐蚀现象,管内壁光滑无毛刺,管口刮光,配管整齐、 美观。 暗配管弯曲时弯曲半径不小于管外径的6 倍,进设时地下或混凝 土楼板...
为什么都在用不锈钢
水管
?它有什么好处啊?
答:
3、 耐用性 不锈钢水管表面薄而致密的富铬氧化膜,使不锈钢水管即使埋在地下,在包括软水在内的所有水质中都具有良好的耐腐蚀性;现场腐蚀试验数据表明,不锈钢水管的使用寿命可达100年,在使用寿命周期内几乎不需要维护,避免了更换管道的成本和麻烦,综合利用成本低。4、 耐高温和耐高压 不锈钢
水管能
在-...
消防镀锌管可以
在室外地下铺设吗
答:
消防用
给水管并不是单列从水厂敷设来的。室外地下铺设的管网属城市公共事业管理,遵守国家供水有关规范地下铺设。合格的内径100mm及以下的普通
镀锌管埋
地敷设是符合消防要求的。
埋地电缆过路段保护管的埋深是多少?
答:
埋地电缆过路段保护用的
镀锌钢管
保护管厚度有明确要求,壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内;室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。依据是:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0....
住房
消防
管道安装规范
答:
12.3.6 消防水泵接合器的安装应符合下列规定:1 消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使
消防用
水能从消防水泵接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行;2 消防水泵接合器的设置位置应符合设计要求;3 消防水泵...
镀锌管用
3.2焊条焊接多大电流才最为合适
答:
钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。锌层较薄,锌层简单附着在钢管基体上,容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中,禁止使用冷
镀锌钢管
作为给水管。
消防
管道是dn多少?
答:
消防
管道的规格用公称直径DN表示,而不是DH。1、公称压力PN≤1.0Mpa,消防管道采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,管壁厚度如下:DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.00mm;DN125,壁厚S=4.00mm;DN150,壁厚=4.5mm;GB/T3091-2008里规定的
镀锌钢管
的最大规格为DN150...
埋
在地下的
水管
冻了怎么做
可以
快速的溶化呢?
答:
对于
埋
在地下的水管,由于无法直接触及水管,因此只能依靠向
水管中
灌注开水来使其解冻,当然也
可以用
硬钢丝捅水管,有时也能起到很好的疏通水管效果。
水管
安装的要点
答:
(5)排水铸铁、给水
镀锌钢管
立管应把支架做成落地卡。12.有伸缩管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、楼板应加套管,给水、
消防
、喷洒、排水不必要加。13.给水管道:镀锌钢管《DN100螺纹连接,>DN100法兰或卡箍连接;给水塑料管和复合管
可以采用
橡胶圈接口、粘接、热熔、专用管件与法兰;给水铸铁管:水泥粘...
消防
管道用pe的好还是
镀锌管
好
答:
这一定要用
镀锌管
,PE可是属于可燃材料,不可用于
消防
。
棣栭〉