请教关于
自然排烟窗开启面积如何计算
答:
你好!你提出的上悬式的排烟窗按照国家规范其实并不能作为排烟窗使用,一般都需要采用下悬式的设计才符合国家规范。
自然排烟窗开启面积
的
计算
:大概可以将其视为开窗角度>70°,假设按照全洞口计算,则为45°,假设按一半开窗角度计算,则为30°,根据四分之一来计算。根据实际情况,开启面积必然小于窗户...
自然排烟开窗面积
规范是
怎样
的
答:
自然排烟开窗需要注意的细节问题是比较多的,需要特别注意,才能确保后期施工的正常进行,使用起来才会更加的安全,方便。那么
自然排烟开窗面积
规范是怎样的。一、自然排烟开窗面积规范是怎样的 1、前厅不少于2平方米,共用前厅不少于3平方米, 楼梯 每五层可开的外窗不少于2平方米。2、室内走廊可开外窗...
排烟
量的
计算
方法
答:
应按上述排烟量和
自然排烟
窗(口)的风速不大于0.5m/s
计算
有效
开窗面积
。2 当中庭周围场所不需设置排烟系统,仅在回廊设置排烟系统时,回廊的排烟量不应小于本标准第4.6.3条第3款的规定,中庭的排烟量不应小于40000m3/h;中庭采用自然排烟系统时,应按上述排烟量和自然排烟窗(口)...
采用
自然排烟
的
开窗面积
应符合哪些规定
答:
采用
自然排烟
的
开窗面积
应符合下列规定:1、防烟楼梯间的前室或
消防
电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m。2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m。3、长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%。4、需要排烟的房间,可...
封闭楼梯间
开窗面积
一般多少?
答:
每五层
开窗面积
之和不小于2平方米,是指的是防烟楼梯间;封闭楼梯间首先要满足“楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置”,
自然排烟
总面积按封闭楼梯间总建筑面积的2%~5%
计算
,外窗的可开启净面积不应小于其计算结果。《建筑设计防火规范》GB50016—2006第7.4.1条及9.2.2条。
自然排烟
口的
面积
是多少呢?
答:
<建筑设计防火规范>3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑
面积
大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;9.2.2 设置
自然排烟
设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:1 防烟楼梯间前室、
消防
电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;2 靠外墙的防烟楼梯间...
防烟
排烟
系统的设计应符合哪些规定?
答:
应按上述排烟量和
自然排烟
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006封闭楼梯间首先要满足第7.4.1条“...
采用
自然排烟
的
开窗面积
应符合哪些规定
答:
采用
自然排烟
的
开窗面积
应符合下列规定(仅供参考):1、防烟楼梯间的前室或
消防
电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m;2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m;3、长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%;4、需要排烟...
消防
电梯前室的窗户
面积
要多少
答:
采用
自然排烟
的
开窗面积
应符合哪些规定?采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:1、防烟楼梯间的前室或
消防
电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m3、长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道...