66问答网
所有问题
当前搜索:
消防电机和消防水泵
消防泵
45KW的
电机
,用自耦降压启动还是星三角启动比较好呢?
答:
100KW以下的
电机
,只要是三角形连接的,都可以用星三角启动,只有内部是星形连接的
电动机
以及大型电动机才用自耦降压启动。当然,能用星三角启动的电机,也能用自耦降压启动。但星三角启动,成本比自耦降压启动要小许多
消防水泵
控制柜平时是否自动状态
答:
为什么要设在自动状态 采用临时高压消防给水的室内消火栓系统和闭式自动喷水灭火系统的
消防水泵
控制柜在平时应设在自动启动位置。自动启动状态,可减小火灾发生时因消防水泵的启动问题造成扑救延误和失败。当水压低于预设值时(有人使用消防水源),系统就自动启动补水,手动状态下不会自动补水。什么时候可以设...
消防水池
和消防水泵
有什么区别?
答:
第8、6、3条规定:设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔。(这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵)。3、并不是所有的建筑都需要设消防水池
和消防水泵
房。
泛海三江
消防泵
多线接法
及
原理
答:
4、联动即为带有联动某些消防设备的控制器,一般在控制器加装联动控制盘,联动设备有
消防水泵
、消防风机、消防电梯等;即可以通过报警点启动消防设备,也可在控制盘直接启动设备;5、总线和多线是线路布置的方式,分总线制和多线制。一般报警都为总线,现在常用的总线为二总线,通过控制器出来的2根总线...
消防泵
配电设计中不应忽视的几个问题
答:
设计人员认为,既然是三级负荷,单电源供电就可以满足要求,没有必要执行《建筑设计防火规范》第11.1.5条(消防控制室、
消防水泵
房、防烟与排烟风机房的消防用电设备
及消防
电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置),所以没有设自动切换装置,直接采用单电源单回路供电给消火栓泵。同样类似的一个...
消火栓泵
和消防水泵
是一回事吗?
答:
消火栓泵
和消防水泵
不是一回事哈。消火栓泵是指给消火栓管道加压的水泵。喷淋泵是指给自动喷淋系统管道加压的水泵。 消防水泵接合器通常与建筑物内的自动喷水灭火系统或消火栓等消防设备的供水系统相连接。当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压...
消防水泵
接合器的作用和原理?
答:
其安装型式有地上式、地下式、墙壁式。消防水泵接合器就是
和消防水泵
结合使用的产品。消防水泵接合器由闸阀、安全阀、接合 器组成,其作用一是在室内消防水泵发生故障时,消防车从室外
消 火
栓或消防水池取水,通过水栗接合器将水送到室内管道,提供灭 火用水;二是高层民用建筑发生大面积火灾时,...
消防泵
要穿几根电缆到
电机
答:
消防泵
要穿几根电缆到
电机
要看电机的启动方式:Y/△启动电机需穿7条线(6条电源线1条保护线),自耦变压器启动需穿4条线(3条电源线1条保护线),直接启动电机也需穿4条线(3条电源线1条保护线)。
消防供
水泵和消防
稳压
泵的
关系
答:
装在高层建筑的顶层,补充顶层的消防管网水压,设定压力值后,自动向管网补压,达到设定的压力值后自动停止。通常是在层顶消防水池与屋面高差低于5米时安装。设在消防栓箱中的起动
消防水泵
的按钮及启泵信号灯的控制回路应采用50V以下的安全电压。消防联动装置的直流操作电源电压应采用24V。这主要是防止使用...
喷淋泵
和消防水泵
的区别是什么呢?
答:
深入探讨:喷淋泵
与消防水泵
有何异同?在建筑消防设施中,喷淋泵与消防水泵的角色至关重要,但它们并非简单的同义词,而是在特定应用场景中各有其独特的职责。首先,我们得明白,消防水泵其实是一个大类别,它涵盖了两个关键的子泵:消火栓泵和喷淋泵。两者都是为了保障建筑物在火灾发生时的消防水供应,...
棣栭〉