66问答网
所有问题
当前搜索:
消防压力开关的作用
消防
报警中高位水箱里的流量
开关
怎样接输入输出模块
答:
高位水箱流量开关和低压
压力开关
是直接启泵的,也就是连锁启泵,不是联动启泵。直接接通交流接触器的线圈电流。
消防
高位水箱的流量开关要接模块,需要设置输入输出模块,和压力开关直接启动水泵一样的设置,都是直接启动水泵和反馈的。任何一个消防水泵后面都应该有一个控制柜流量开关输出有继电器 模拟量信号...
消防
湿式报警阀的安装图是什么样子?
答:
如图所示:湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中
的作用
为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和
压力开关
报警;防止水倒流。工作原理 1)湿式报警阀处于准工作状态时,阀体上腔和下腔均充满水,阀瓣在水压及自身重力的作用下,阀瓣受到的...
MAC070ER5有水流量
开关
吗?
答:
国家标准GB 50974-2014 《
消防
给水及消火栓系统技术规范》11.0.4 规定:消防水泵应由水泵出水干管上设置的
压力开关
、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。就是说,消防水箱出水管上安装流量开关,是法定的强制要求。流量开关...
消防
喷淋湿式报警阀上的
压力开关
怎么接线
答:
压力开关的
线传输信号是直接到
消防
主机,2没有消防主机,单独消防喷淋系统能在接到火灾信号后独立运行,自动启动消防喷淋泵。消防排烟风机的启动一般是在发生火灾报警后,消防控制室的主机给控制模块一个信号,使其内部无源常开触点闭合.接通外部24V直流电源,接通后,再启动消防排烟风机控制柜内的24V中间继电器...
消防
三根线的
压力开关
怎样接线,求高人指点,谢谢
答:
简单,三根线里面有两根是公共和常开,接这两根。一组接模块。一组接泵控制柜。
4根线的数显
消防压力开关
怎么接线
答:
4根线的数显
消防压力开关的
接线方法:1、首先确认数显消防压力开关的四个线的名称为:产品内部继电器的输入端两根火线(L线)和输出端一根火线(L线),另外一根是零线;2、将内部继电器的输入端的两根火线(L线)一根接消防线路,一根接市电线路;3、将内部继电器的输出端火线(L线)接火线输出端(L1...
营口天成
消防
设备
压力开关
用什么模块
答:
2
消防
模块分类 消防模块分为:输入模块、输出模块、输入输出模块、中继模块、隔离模块、切换模块等等。3消防模块
的作用
输入模块 输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、
压力开关
、位置开关、信号阀...
消防
湿式报警阀的
压力开关
怎么接线!4线的!谢谢
答:
一组启泵 线盒一组反馈线。这个湿式报警阀组的
压力开关的
两对线都是连接行程开关的,一组是直接链接水泵控制柜联动启泵的启泵线,也就是220伏启泵的,另外一组是连接信号线,模块反馈证明水泵启泵的。
消防压力开关
报火警意味着什么
答:
消防
报警阀
压力开关
或者出水干管压力开关或者高位消防水箱的流量开关可以直接启动消防水泵;压力开关报警信号可以参与消防联动控制器联动控制消防水泵。
消火栓系统中的高区是什么意思
答:
压力开关不设在水泵出水总管上,而设在报警阀通往警铃的报警管路上,并相应设置延时器。
压力开关的
压力下限值可调整得较低些。一旦报警阀瓣开启后,压力水流能很快达到设定值,使其动作,发生电信号。采用膜片驱动式压力开关,并装在报警管上,同样能起到动作迅速,及时启动
消防
泵
的作用
。2.2 水流指示器...