66问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓报警系统按钮
消火栓
箱中有什么,里面的东西有什么用
答:
1、消防给水管道及
消火栓
接口 室内消防给水管道铺设到消火栓箱内,并在消火栓箱内和消火栓接口进行连接,要求消火栓接口的中心距地1.1米,同时要求消火栓接口垂直墙面或与墙面平行栓口垂直向下,且栓口不得影响操作和消火栓箱的门关闭、栓口的直径应为65mm。。2、消防水带 一般一个消火栓箱内配置消防水带...
消防楼上只有
消火栓
需要做crt吗?
答:
这个没有火灾自动
报警系统
的不用设置。消火栓有两种,一种
消火栓按钮
是连接自动报警系统,一种没有报警系统的用来直接启泵的,所以没有报警系统的不用crt。
人体误饮消防水会有什么反应?
答:
但不应小于 DN100。消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个,管道设计的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。11.0.19
消火栓按钮
不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出
报警
信号的开关或启动干式
消火栓系统
的快速启闭装置等。
消防箱
按钮
布线是否能直上直下
答:
可以。各层位置相同的
消火栓按钮
可以垂直布管,在某一层水平汇合,接入报警总线,适合用于将全楼的消火栓按钮统一回路编码。不过目前消火栓按钮只报警、不直接启泵,消报按钮只接报警总线即可,由本层就近引管线更方便。2014年5月1日起实施的《火灾自动
报警系统
设计规范》(GB 50116-2013),规定
消火栓系统
...
消火栓系统
由什么组成
答:
该产品由火灾
报警系统
、消防控制中心、
消防栓
系统、自动喷洒灭火系统等组成。1、火灾报警系统:由烟感探测器、温感探测器、手动
报警按钮
、闭路电视监视系统、火警警铃、消防广播系统、电话对讲机等通讯联络器材组成。2、消防控制中心:由集中报警器置、消防广播话筒扩音机和控制器、通讯装置等组成。3、消防栓...
漏电火灾
报警系统
工作原理
答:
火灾
报警系统
的工作原理 在火灾报警系统的工作原理,主要是采用二总线制得通讯方式,把报警系统的主控制机和若干个漏电探测器、控制模块以及总线隔离器连接起来,进而实现对各种被保护线路和电器、仪表的漏电情况通过主控制器平台进行数据的集中搜集和监控管理,采用二级保护的原理,将电气火灾扼杀在初期阶段。...
感烟探测器、声光
报警
器、
消火栓按钮
的线路是怎样的?
答:
感烟探测器,2芯,信号二总线。声光报警器,4芯,信号二总线和24V电源线。
消火栓按钮
,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯线。手动
报警按钮
,2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。消报=信号总线+启泵反馈线(一对加3根即5根)输入模块=信号...
消防设备中每个设备都需要模块控制吗?不要可以吗?
答:
1:消防火灾
报警系统
中,烟感、
消火栓
、手报一般都带有编码地址,不需要模块,需广播是需模块控制的,这样在联动时可以联动本层及相邻层的广播切到消防广播的输出上去。2:是不是能编码的消防设备就不需要模块。就可以直接接到消防主机上,是的。3:一根线上最多可以接多少个烟感?有限制吗,有限制...
消防工程中所要用的设施都有什么?各起什么作用?如何工作的?
答:
启动方式-手动(按
消火栓
里面的启泵
按钮
,泵房中的消火栓泵就会启动)2.自动喷淋
系统
-从消防泵房,楼顶的消防水池,消火栓水泵结合器获取水源,当火灾区域喷头被烧到一定温度例如普通民用建筑常规用68°,玻璃球爆裂喷水,然后湿式
报警
阀报警,或者各种电信号压力阀向消防主机报警。启动方式-被动(有火烧喷头...
消火栓
泵的起泵条件是什么
答:
消火栓按钮
用导线直接引至消防泵控制箱(柜),直接启动消防泵。当建筑物内设有
报警系统
时,消火栓按钮要经联动控制器启动消防泵,其优点是减少布线量和线缆使用量,提高整个
消火栓系统
的可靠性。消火栓按钮的动作信号只作为火灾报警系统和消火栓系统的联功触发信号,由消防联动控制器联动控制消防泵启动。