66问答网
所有问题
当前搜索:
浪涌保护器不接地
浪涌保护器
在配电箱里的安装方法
答:
1、
电涌保护器
与三相四线电气保护相连接,放电到地面。具有最大放电容量、熔断容量等特点。2、电涌保护器的基本结构分为两个部分:基座和保护模块。3、更换保护模块。当
浪涌保护器
的退化指示器弹出时,表示需要更换保护模块。保护模块需要从底座上拆下,更换一个新的。4、浪涌保护器如何工作。浪涌保护器...
浪涌保护器
的安装方法
答:
天馈线路
浪涌保护器
的
接地
端应采用截面积不小于6mm2的铜芯导线就近连接到LPZ0A或LPZOB与LPZ1交界处的等电位接地端子板上,接地线应短直。详细作用 雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,或云层对地之间;另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌,对供电系统(中国低压供电系统标准:AC50赫兹220/380...
电气柜内的
电涌保护器
如何接线
答:
1、单相系统中
浪涌保护器
的接线:单相三线,上面两孔L口接火线,N口
接地
线,下面的PE口接地线。2、TT系统中浪涌保护器的接线:三相四线,上面三个L口分别连接三条火线,下面的N口接PEN线,右侧的PE接地线。3、TN-C系统中浪涌保护器的接线:三相四线,上面三个L口分别连接三条火线,下面的PE口接...
请问为什么
接地
线口有电呢?
浪涌保护器
避雷
防雷器
SPD
电涌保护器
ADM5...
答:
根据发图来看:1、
接地
不良 2、L线有电正常 3、N线有电属于不正常 4、注意,测电笔只能大概判断,只有万用表或者其他电压测试仪器的显示结果才能说明问题 5、顺便检查一下避雷器或者涌浪
保护器
plc仪表等弱电系统的
浪涌保护器
的
地线
连在哪? 当强电
接地
网与弱电接地网...
答:
c)还要强调一点,你说的
接地
线雷击后有高压、大电流通过影响其他器件,只有在接地串接的情况下才会出现,这是要必须禁止的行为。任何器件的接地必须单点星形接地,
浪涌保护器
器件必须星形单独成网后,再接入弱电接地网,这是最基本的接地常识。只要接地电阻够低,容量够大,是不会出现你说的烧掉端口啥的...
浪涌保护器
的出线(
地线
)是和零线相接还是和火线相接
答:
浪涌保护器
的
接地
端必须与 PE 线相连,而 PE 线并没有进出口之分。在配电箱中,PE线(黄绿双色线)应当有一个主端子(称为主接地点),该点必须与壳体可靠连接。图中浪涌保护器的接地端既然是黄绿双色线,那就是 Pe 线(也不允许用别的颜色),就应该连接到这个主接地点上,除此之外连接任何...
浪涌保护器
在低压配电柜上是如何接线的?
答:
并联在电源进线外,作为电源的第一级保护。
浪涌保护器
的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。放电间隙和压敏电阻的工作原理虽然有差异,但是基本的特性非常相似,在没有过电压时,阻抗都非常高...
为什么说安装spd时
接地
线越短越好?
答:
电源线路的各级
浪涌保护器
(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m.3 关于电源SPD接线长产生影响的分析 在防雷技术规范中规定,电源SPD连接导线长度不宜超过0.5m,这是因为,如果防雷施工不规范,安装电源SPD2
接地
导线过长,在雷击瞬间产生冲击暂态阻抗Z.由于阻抗Z的存在,雷击瞬间使电源SPD2设计的能量配合遭到破坏,可使...
三相四线
浪涌保护器
怎样接线
答:
1、单相系统中,单相三线。上面两孔L口接火线,N口
接地
线,下面的PE口接地线。2、TT系统中,三相四线。上面三个L口分别连接三条火线,下面的N口连接PEN线,右侧的PE接地线。3、TN-C系统中,三相四线。上面三个L口分别连接三条火线,下面的PE口接PEN线。4、TN-S系统中,三相五线。上面三个L口...
浪涌保护器接地
可以接配电箱接地线吗
答:
可以,不过接地电阻和线的长短粗细一定要符合防雷要求才可以,最主要的是配电箱的接地线也要符合防雷要求才行;浪涌保护器的接地阻值应不大于4欧姆,接地线长短应不大于0.5米;第一级浪涌保护器的接地线线径应不小于25平方;二级
浪涌保护器接地
线线径应不小于16平方;第三级不小于10平方!