欧姆龙PLC
程序上传
出现
该版本的SYM文件不被支持,因此不能被载入
答:
可能是你在程序(工程)里PLC型号设置不正确。还有你用的什么型号的PLC和 CX-Programmer。9.0以前(包括9.0)版本的 CX-Programmer对CJ2M,CJ2W等带“2”型号
的PLC不
支持。
xp系统用
欧姆龙plc
打不开
显示
无法初始化怎么办?
答:
软件重新装一下
欧姆龙PLC
连接电脑为何能读不能写呢
答:
欧姆龙PLC
能读不能写的原因及解决方法如下:原因:在程序下载的过程中,对PLC设置了写保护 解决方法:在CX-programmer开发平台中,在线模式下,菜单栏找到PLC,里头有个保护,释放一下保护即可
为什么把电脑和
欧姆龙PLC
用数据线连接后,
出现
的是空程序
答:
连接后,需要从
PLC
上载程序到你的电脑才可以的,上载后,或者在左边的工具栏里打开程序,就会看到梯形图程序了。
欧姆龙PLC
内存监视A280
显示
28是什么意思
答:
28的意思就是:00101000 也就是:A280.03 ON(完成标志)、A280.05 ON(不在原点) ,其它都是OFF
欧姆龙plc
和编程软件连接以后
显示
进制不一样怎么办?
答:
你只要能连上 就说明没问题 至于不一样 你想让他跟你一样就下降 你想和他一样就上传
欧姆龙pLC
里的H.T,w.X,Y代表的什么
地址
答:
W是辅助继电器也可叫中间继电器 X 输入 Y输出 H是保持继电器 T是时间继电器
欧姆龙不
论是小型机 中型机 还是大型机指令上没大区别
虚拟机Vbox里面不能识别
欧姆龙plc
,将欧姆龙分配到虚拟机里去就
出现
...
答:
应该是虚拟机无法加载usb驱动
欧姆龙plc
脉冲怎么在监视模式看到有输出,不看plc脉冲输出端子指示灯,请...
答:
假如你是端口0输出脉冲,那你直接监控A276中的值就OK了。或者用PRV指令就好。
欧姆龙plc
常闭触点的定时器为什么不能保持啊,还有为什么常闭触点的定...
答:
欧姆龙plc
的普通定时器TIM,延时导通功能,要让定时器保持,定时器前面的条件必须长通。或者定时器导通后,去置位一个位。时间修改“TIM 定器号 时间值”,普通定时器时间是以100ms为基准,用1号定时器定时1S这样“TIM 0001 #10”