答:
看图片应该是剪力墙结构,浇筑质量不错,不用担心。一般结构设计安全系数在3倍以上,主梁底部4条主筋以上,断一根尚在安全系数内。做好防锈蚀措施,不要让主筋进一步锈蚀即可。
铁道线路
加固
法中,
横梁
加盖法
怎么
操作?
答:
9.用套筒扳手连接U形卡和轨束
梁
。质量标准及要求 1轨束梁钢轨在使用前必须进行探伤检测。2扣件U形螺栓及盖铁连接必须采用弹簧垫圈及平垫圈。3U形螺栓必须使用不小于φ22的Ⅰ级
钢筋
,盖铁用钢板必须使用厚度不小于6mm的Q235钢。4扣轨用枕木必须是再用木枕,不得使用失效木枕。5U形卡必须牢固套住枕木...
大梁钢筋底下漏了
钢筋怎么
办?
答:
呵呵,在这里很难把问题说的清,你也没法描述清楚,常见的是采用环氧树脂胶修补,其方法是 1、把
梁
支架好 2、将浮砂石拆除(你说的原因可能是过震引起的泌水离析)3、用环氧树脂胶泥掺入石子,将拆除部分填实 当然,也有很多
加固
的办法,这个是最简单的 ...
四层混凝土框架结构房子,一L形立柱肢端主
钢筋
被截断,请问
如何加固
...
答:
用脚手架沿断筋受力面做临时支撑,然后将断筋两端刨出20倍
钢筋
直径的长度,单面满焊连接断筋,破坏混凝土部分进行凿毛,吹灰,水冲,然后补模,浇筑同标号混凝土!这是一般的土办法,找专业的
加固
公司,只有一个办法,补一根支撑柱!
钢筋
混凝土承重立柱的钢筋被
打断了
,不是很粗,估计是箍筋,问题严重吗...
答:
如果是横向的钢筋就是箍筋了,箍筋断了问题不大,如果是纵向
钢筋断了
,应该就是受力的钢筋,柱子主要承受剪力和轴力,轴力是靠混凝土承受,而钢筋承受剪力。但是你那只断了一根很细的钢筋,问题不大,凿开一段混凝土把钢筋焊接上就可以,但是不处理钢筋也可以,只要把混凝土面凿毛了,用同强度混凝土补上...
挑梁
如何加固
答:
两个思路:1,上部受拉区加粘钢(碳纤维),补偿缺失的
钢筋
。2,加高
梁
截面,可以增大计算力臂,使现配的钢筋满足计算要求。在砌体结构房屋中,为了支承挑廊、阳台、雨篷等,常设有埋入砌体墙内的钢筋混凝土悬臂构件,此为挑梁的一种形式。当埋入墙内的长度较大且梁相对于砌体的刚度较小时,梁发生明显...
混凝土已经浇了才发现框架柱
钢筋
少了两根有什么好办法
加固
吗?
答:
如果刚浇好可以敲了重新浇 如果不能重新浇,可以用加大截面,或者包钢,碳纤维布
加固
等加固方法处理 如果在不重要部位,或者
钢筋
减少的并不多(例如20跟25的钢筋,少了2根,也就少了10%),漏的也不是角筋,此柱上也没用很大的荷载的情况下可以根设计院沟通一下,一般来说柱子余量都是满大的。
简支梁
加固
(只增加
钢筋
)是什么意思
答:
增配
钢筋加固
。简支梁,仅正截面受弯承载力不足时,一般采用于
梁
底部增配钢筋加固,所以简支梁加固(只增加钢筋)是增配钢筋加固。简支梁,即指梁的两端搁置在支座上,支座仅约束梁的垂直位移,梁端可自由转动。
安装空调打孔把
横梁
下面主筋
打断了
两根,有图,看下有什么影响,本人住14...
答:
这没什么问题,。不会影响承重,70%住户家里安装空调都会打到梁的,,只打几个孔不会伤到主要承重,不用担心
承重柱
钢筋断了
可以碳纤维
加固
吗
答:
柱
钢筋断了
一根,用 碳纤维
加固
不起作用,加固不加固差不多,除了顶层边柱、角柱部位外,基本不影响安全。但是在罕遇地震下就缺少钢筋抵抗拉力!然而缠绕式碳纤维加固又不能代替钢筋!碳纤维加固柱子用在混凝土截面不够或强度达不到时有效。奇怪的是,楼主是