66问答网
所有问题
当前搜索:
楼板中间下沉
混凝土
楼板中间下沉
裂缝
答:
4.规范施工操作规程,避免混凝土浇筑后的扰动。尽量采用小流水段施工,混凝土现浇板浇筑后不要过早上人,合适的开砌时间应在
楼板
混凝土达到5牛/平方毫米后;为使混凝土不早期受损,且不影响工期,宜采取早强措施;5牛/平方毫米值应制作同条件试块,确定达到的天数。5.楼板浇筑完毕时,新浇混凝土、模板体系...
求助:急!混凝土隔层会
下沉
吗?
答:
等浇筑完工后
中间
肯定会有一定的
下沉
,也就是正好回复到了和四周一平的状态,如果在支模的时候不起拱,那么在浇筑混凝土的时候也会下沉,这样中间不就比四周高了吗?再就是有点拱受力也是不一样的,给你举个例子吧(石拱桥的原理)。在
楼板
养护的时候还要注意,浇筑24小时后要及时每天浇水养护处理,...
钢筋混凝土
楼板
出现5厘米的
下沉
,如何补救
答:
晕,谁给设计的?你的板一定是就在下面有1层钢筋,就你的9米的方向,12的钢筋间距150就不够,更不要说板的厚度的问题,想了想,告诉你个最简单的方法 1、在9米的
中间
,加个DN100*3.5的钢管做立柱 2、在2个柱子上加根14号的工字钢,工字钢先用火加热煨成弧线,在平面上凸出5~~8毫米就够了...
砼
楼板
隔半年后
下沉
2公分,我是5乘9米的无梁板,板厚12公分,螺纹1O间距20...
答:
半年后
下沉
2公分,已经快到了长期挠度值了!GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定的容许值是跨度的1/200(50年)。再加装修挠动、荷载,会继续变形的。
现浇
楼板
因木工失误导至浇现浇时
下沉
三公分有必要,毁掉从新浇吗_百度...
答:
既然已经浇好了,就没必要再敲掉重做,因为
下沉
最多的地方也只有3公分。处理建议:1、下沉不平明显的天棚用批嵌的方法大概找平,以使看着不那么明显;2、下沉天棚下面的地坪在施工时要做到越薄越好(做好后最好能保证楼层的净空高度符合设计)。
5.6米客厅现浇
楼板
周围表面有裂缝
中间下沉
4公分,是什么问题该怎么办...
答:
模板
下沉
了,钢筋太细,加筋太短,没办法了拆了从打
楼板下沉
危险吗?
答:
下沉
当然有危险了,有这种情况发生,应该及时向政府报告
请建筑专业人士帮忙分析:农村水泥楼面没有加做横梁,现在楼面
下沉
...
答:
如果是单边下沉可以在下沉边的两端墙角加一个现浇角柱(保证与墙体钢筋搭接),如果强度不够就在其顶部与
下沉楼板之间
沿墙角在横现浇一条梁,梁的两头搭接在角柱上。这样梁和两柱形成“门”型,共同支撑那个下沉的单边。如果是多边则可以利用这个原理扩展一下,哪里下沉哪里加角柱或者壁柱(要考虑美观,不...
如何控制混凝土板水平度极差?
答:
在施工过程中,板平整度不合格主要有板
中间下沉
、板边角下沉和整板倾斜三种情况。1、板中间下沉 板中间下沉常见于跨度较大的板,一般是由于安装模板时未按规范要求进行起拱造成的。当板跨度大于4m时,采用调节顶托一至二扣和加垫小木楔的办法起拱。起拱高度为跨度的1/1000~3/1000。2、板边角下沉 造...
楼体
下沉
的裂痕没问题吗? 新买的房子 装修时发现楼内有较大裂痕 物业说...
答:
所有建筑物都有
下沉
的。下沉不均肯定会有裂缝,你现在先不要补裂缝,在裂缝上面贴几张纸条,过段时间在看,纸条如果断裂那就是还在下沉,如果没有那就是稳定冷了,可以补了 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 1 0 yj860428 采纳率:66% 来自:芝麻团 擅长: 购房置业 创业投资 其他...